有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开 问题是1 空开用不用买带漏电功能的? 2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?
有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开
问题是1 空开用不用买带漏电功能的?
2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?
我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?
12楼
bestzqfeng 发表于 2014-4-25 11:21 水箱电源线没有零线 三根相线和一根地线 你是说3p 带漏保 没有零线的空开 漏电功能不顶用吗没有N线,如果温控装置是220V的,你就要麻烦了。
回复
13楼
进来又学到了一个内容
回复
14楼
bestzqfeng 发表于 2014-4-25 13:51 水箱自带的线是三根火线 一根地线 没有零线 我不清楚没有零线的空开用不用加漏电功能 能不能起到漏电跳 …既然设备没有N线,说明设备的控制部分也不用220V了,用3P或4P都可以,不过当然3P省钱!
回复
15楼
ok民工 发表于 2014-4-25 08:58 电热水箱 9000瓦 三相的 选用四平方电缆 25A 3p空开 有问题,电缆偏小2.5平方就足够了,4平方还不够???,请问怎样算出来的??
回复
16楼
必须要用4P漏电开关!原水箱自带线应是三相四线制,无PE线,但现场安全必须要加装PE线与水箱金属外壳的可靠连接。以保证用水人的安全。
回复
17楼
ccc___ 发表于 2014-4-25 13:59 没有N线,如果温控装置是220V的,你就要麻烦了。什么意思呢 ?
回复
18楼
bestzqfeng 发表于 2014-4-25 16:53 什么意思呢 ?没有N线,220V怎么接?
回复
19楼
ccc___ 发表于 2014-4-25 17:19 没有N线,220V怎么接?刚才我看了下电路图 他的温控是380的 自身不带漏电保护
回复
20楼
老灰兔子 发表于 2014-4-24 22:02 1、电热水箱之类的负载必须使用带漏电保护的断路器,你不用,虽然不一定会出问题。但一旦出现问题就会造成事 …但前提应该是下口电器是三相设备吧?
回复
21楼
我们用的是三相12千瓦热水器,我也是装3P漏电32A开关,已用了好几年了。
回复