有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开 问题是1 空开用不用买带漏电功能的? 2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?
有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开
问题是1 空开用不用买带漏电功能的?
2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?
我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?
2楼
1、电热水箱之类的负载必须使用带漏电保护的断路器,你不用,虽然不一定会出问题。但一旦出现问题就会造成事故,你作为设计(或施工者),你就要背负责任。
2、是用3P还是4P(或3P+N),这要看你电热水器电源需要多少条电源线。如果需要零(N)线的,必须使用4P(或3P+N)的漏电保护断路器,此时四条电源线按断路器上标示的标识接入相对应的端子。如果不需要零(N)线的,用3P即可以,将三条相线直接接入断路器的进线端子就可以了。
你看有的是零线接在(4P或3P+N)漏电开关上口,下口就三根相线,这样的漏电开关在漏电时也是能跳开的。
回复
3楼
需要带漏电开关,选用4P的漏电开关。
回复
4楼
9KW电热水器是三相的,通常温控都是220V的,3P漏电不能用的,要用3+N或4P的。
回复
5楼
电热水箱 9000瓦 三相的 选用四平方电缆 25A 3p空开 有问题,电缆偏小
回复
6楼
1,要带漏保。但很多家电厂家出的设备是自带漏保的,如果是这类就可以省了(看一下说明书)。
2,4平方线,不小了,合用。
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2014-4-24 22:02 1、电热水箱之类的负载必须使用带漏电保护的断路器,你不用,虽然不一定会出问题。但一旦出现问题就会造成事 …水箱电源线没有零线 三根相线和一根地线 那我就用3p 带漏保的空开就行了吧
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-4-25 06:18 需要带漏电开关,选用4P的漏电开关。水箱电源线没有零线 三根相线和一根地线 那我就用3p 带漏保的空开就行了吧
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-4-25 07:05 9KW电热水器是三相的,通常温控都是220V的,3P漏电不能用的,要用3+N或4P的。水箱电源线没有零线 三根相线和一根地线 你是说3p 带漏保 没有零线的空开 漏电功能不顶用吗
回复
10楼
电加热管应是3KW1根x3根=9KW。应是星形接法,Y接。进线电源线应是三相五线制。A、B、C、N、PE线。开关用4P带漏电功能。漏电动作电流小于30mA,动作时间小于0.1S。PE线接水箱外壳,且牢固可靠。
回复
11楼
lsc19590714 发表于 2014-4-25 11:30 电加热管应是3KW1根x3根=9KW。应是星形接法,Y接。进线电源线应是三相五线制。A、B、C、N、PE线。开关用4P带 …水箱自带的线是三根火线 一根地线 没有零线 我不清楚没有零线的空开用不用加漏电功能 能不能起到漏电跳开的作用
回复