漏电开关怎么使用的问题
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2014年04月24日 18:00:43
只看楼主

有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开 问题是1 空开用不用买带漏电功能的? 2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?

有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开
问题是1 空开用不用买带漏电功能的?
2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?
我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?
免费打赏
老灰兔子
2014年04月25日 21:15:42
22楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-4-27 22:19 编辑 兵长 发表于 2014-4-25 17:30 但前提应该是下口电器是三相设备吧?楼主的电热水器本身就是三相设备。3P漏电保护断路器可以用于三相(380V)平衡或不平衡(含单相380V)负载。4P(3P+N)既可以用于三相平衡负载,也可以用于三相不平衡负载,甚至单相220V、380V的也可以使用。所以,只要你正确接线,正确使用,不管你三相还是单相都可以。
回复
老灰兔子
2014年04月25日 21:27:49
23楼
bestzqfeng 发表于 2014-4-25 11:19 水箱电源线没有零线 三根相线和一根地线 那我就用3p 带漏保的空开就行了吧你要确认没有零(N)线才可以使用3P的漏保。不清楚的话,建议还是用4P(或3P+N),但前提是你必须给4P(或3P+N)的漏保提供四条电源(3L+N)线,同时还要给电热水器外壳接地引来PE线,总共5条线。具体以现场实际情况来决定,以上意见仅供参考。
回复
兵长
2014年04月25日 22:43:53
24楼
老灰兔子 发表于 2014-4-25 21:15 楼主的电热水器本身就是三相设备。3P楼电保护断路器可以用于三相(380V)平衡或不平衡(含单相380V) …4p漏报接三相380的电器的,漏电时能跳吗?
回复
muyuyao
2014年04月26日 00:42:35
25楼
兵长 发表于 2014-4-25 22:43 4p漏报接三相380的电器的,漏电时能跳吗?能跳!!!
回复
jianzhudianqi
2014年04月26日 05:24:26
26楼
学习了!!!!!
回复
gangshuidian001
2014年04月26日 10:01:53
27楼
不管3P+N或是4P漏保功能都差不多,前提是漏保进线端一定有N线接入,不然漏保漏电它不动作!
回复
一指慢
2014年04月26日 11:07:29
28楼
ok民工 发表于 2014-4-25 08:58 电热水箱 9000瓦 三相的 选用四平方电缆 25A 3p空开 有问题,电缆偏小三相9KW的电热水箱电流有多大?4平方电缆载流量又是多大?
回复
dqzj1999
2014年04月26日 22:48:13
29楼
1.建议选择32A的漏电断路器,也就是正泰的DZ15LE-4901(32A)即。
2.选择这种保护器是带感应线圈的,一点漏电就跳闸。很安全。
3.选择4平方的电缆很好,能负荷的起。要3*4+1*2.5的电缆啊
回复
lijj1225
2014年04月27日 08:00:00
30楼
来学习的!!!路过
回复
talentdan
2014年04月27日 10:30:31
31楼
你的热水箱是合格产品吗?有认证标志吗?
回复

相关推荐

APP内打开