预埋硬质塑料管配铁盒违规吗?
vsdsks
vsdsks Lv.2
2014年04月24日 16:56:12
只看楼主

咨询一下,消防工程中火灾自动报警系统和应急照明的预埋,预埋硬质塑料管配铁盒的做法违反哪个规范?监理不允许这么做,我找了半天也没找到哪个规范中有明确禁止的。请各位师傅指点一下

咨询一下,消防工程中火灾自动报警系统和应急照明的预埋,预埋硬质塑料管配铁盒的做法违反哪个规范?监理不允许这么做,我找了半天也没找到哪个规范中有明确禁止的。请各位师傅指点一下
免费打赏
wxdchgs
2014年04月25日 09:40:00
2楼
记得有这个规定,铁管配塑料盒可以,但塑料管不准许配铁盒。(是从安全、接地方面考虑吧)
听监理的吧,没错。
回复
vsdsks
2014年04月26日 09:45:10
3楼
wxdchgs 发表于 2014-4-25 09:40 记得有这个规定,铁管配塑料盒可以,但塑料管不准许配铁盒。(是从安全、接地方面考虑吧)听监理的吧,没 …哪个规范里的第几条有这个要求?
回复
gp01fd
2014年04月26日 21:22:33
4楼
印象中不违规,但没法实施。这个能从G​B​5​0​2​5​8​-​9​6​电​气​装​置​安​装​工​程​1​k​V​及​以​下​配​线​工​程​施​工​及​验​收​规​范​的2.1.10条【在TN—S、TN—C—S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接】这条看出。金属管配跨接线还好办,底盒与底盒怎么做呢?总不能在塑料管内再敷设一根专用于底盒的地线吧...


回复
swthjh500
2014年05月13日 06:43:16
5楼
哪个规范里的第几条有这个要求?
回复
klshoo
2014年05月13日 20:00:59
6楼
铁盒还贵呢,正好换成塑料的
回复
云飘飘
2014年05月14日 06:35:52
7楼
确实没有那个规范规定,这是一种约定俗成,铁管铁盒,塑料管、塑料盒。
回复
牛广人
2014年05月14日 15:11:30
8楼
好像铁管铁盒、塑料管塑料盒的配件好匹配一点。
回复
泥菩萨
2014年08月24日 10:56:45
9楼
不管怎么配,金属的一定要做好接地,如果铁线盒能做到接地,当然可以。
回复
twtuuu
2014年09月01日 10:05:11
10楼
ruanjianping01 发表于 2014-8-24 10:56 不管怎么配,金属的一定要做好接地,如果铁线盒能做到接地,当然可以。是这么个理
回复

相关推荐

APP内打开