求教人防套管的挡板是放在人防地下室侧还是放在非人防侧 ?
俊风
俊风 Lv.12
2014年04月24日 10:49:37
只看楼主

如图所示,请各位给排水的高人帮忙解答一下~

QQ图片20140424104910.jpg如图所示,请各位给排水的高人帮忙解答一下~

QQ图片20140424104910.jpg

免费打赏
loveying0912
2014年04月24日 14:22:09
2楼
大于150的管道加挡板,反之不用加。两侧是人防则两侧都要放挡板,如果一侧人防一侧非人防那么在非人防立面放挡板。具体看人防地下室规范6.1.2,
回复
俊风
2014年04月24日 15:29:55
3楼
loveying0912 发表于 2014-4-24 14:22 大于150的管道加挡板,反之不用加。两侧是人防则两侧都要放挡板,如果一侧人防一侧非人防那么在非人防立面放 …谢谢回答,我终于可以回答别人问题了
回复
cd01230123
2014年04月24日 21:47:19
4楼
我也是明白了,谢谢