上下柱端弯矩设计值之后=左右梁端弯矩设计值之和*放大系数进行荷载组合之后,选出最不利荷载作为设计进行配筋计算。梁端弯矩设计值有无可能是在不会同时产生的情况下达到最大值,即设计值。此种情况下,也取梁端弯矩之和?不会同时出现,也按规范要求的做是否不合理?或者我的理解是错的,求大神指导手算如何满足上下柱端弯矩设计值之后=左右梁端弯矩设计值之和*放大系数
上下柱端弯矩设计值之后=左右梁端弯矩设计值之和*放大系数
进行荷载组合之后,选出最不利荷载作为设计进行配筋计算。
梁端弯矩设计值有无可能是在不会同时产生的情况下达到最大值,即设计值。
此种情况下,也取梁端弯矩之和?
不会同时出现,也按规范要求的做是否不合理?
或者我的理解是错的,求大神指导手算如何满足上下柱端弯矩设计值之后=左右梁端弯矩设计值之和*放大系数
2楼
左右梁端弯矩设计值是取同一种工况的
回复
3楼
如果Mbr和Mbl最大值不同时出现在同一组合下,当然不能用两者来相加,而应是该是取Mbr,max及对应的Mbl或者Mbl,max及对应的Mbr;其实不止是内力调整啦,你想想截面验算时也会有这种情况的,比如:压弯构件的内力值应该取最大轴力N及对应弯矩M或者最大轴力N及对应弯矩M,这里所说的对应就是同一荷载组合下的内力。
回复
4楼
看王依群《混凝土结构设计计算算例》第2版113页5.12由梁端弯矩导出柱设计弯矩及柱配筋,和其中手算例题。
回复
5楼
小白学习了 谢谢楼主
回复
6楼
小白学习了 谢谢楼主
回复
7楼
必须是同一种工况,
回复