关于消防门的问题
dynamic1986
2014年04月23日 16:14:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-23 22:43 编辑 因为消防门都比较重,来回开关,变形会比较严重,结果导致不能管严了,好多是上面的铰链变形,这个是施工的问题吗?有什么解决办法没?谢了

本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-23 22:43 编辑

因为消防门都比较重,来回开关,变形会比较严重,结果导致不能管严了,好多是上面的铰链变形,这个是施工的问题吗?有什么解决办法没?

谢了


2014_04_20_16_28_27_OneShot.jpg

免费打赏
土木清风
2014年04月24日 12:09:41
2楼
门材料有没有问题,制作是否符合要求,有图吗
回复
dynamic1986
2014年04月25日 09:59:50
3楼
yaowenhai 发表于 2014-4-24 12:09 门材料有没有问题,制作是否符合要求,有图吗不好意思。。。没有图。。。因为是已经建成的项目了。大约的情况是这样的:1. 刚安装完毕的时候,门是好的,也关得严。2. 过了一段时间,大约半年吧,才出现了这个问题,大约20%的门都有这个问题。。。所以门的材料,和制作不清楚了。。。怀疑是安装的时候的问题,铰链质量或者门框没有加固
回复
jordyzhang
2014年04月25日 11:17:11
4楼
首先,消防门质量要有保障。其次,消防门一般不是常用通道,看看是否设计不合理。其三,对经常开闭的消防门,可以加装顺序器和闭门器、门止等辅助设施,减小对门的冲击
回复
土木清风
2014年04月25日 12:18:57
5楼
有些厂偷工减料,做出来的门强度、刚度不够
回复

相关推荐

APP内打开