这样配线合理吗,
lidongdongdong
2004年11月26日 08:44:26
只看楼主

有一台空调,  配线空调功率为16.8KW配线为:ZRVV2-4*25+1*16为什么不配: ZRVV2-3*20+2*10不可以吗,

有一台空调,

  配线空调功率为16.8KW
配线为:ZRVV2-4*25+1*16

为什么不配: ZRVV2-3*20+2*10
不可以吗,
免费打赏
donggewang
2004年11月26日 09:00:33
2楼
没有20平方毫米的导线规格
这种情况PE不能先于16
回复
gejils.w
2004年11月26日 10:28:05
3楼
不过把4+1的线改为3+2倒是比较经济合理