图片中UPVC排水管是否需要加支架或吊架?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年04月23日 13:35:30
只看楼主

请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!

请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!

A2外侧排水管2.jpg


A2外侧排水管3.jpg

免费打赏
紫竹村
2014年04月29日 12:06:12
12楼
管道转弯处应设托架,存水弯应该用S型不应用P型。
回复
toumingweixiao000
2014年04月29日 13:45:22
13楼
塑料排水管加个支架最好,不加也说得过去。我倒是觉得金属排水管在那个黑色的45度三通处宜加个支架,这里似乎有点下沉了,前后管道坡度都不一致了
回复
李工在线
2014年05月02日 08:51:24
14楼
帮楼主顶一下吧
回复
冰鹰
2014年05月06日 14:53:42
15楼
毋庸置疑支架是必须要加的!
回复
steering2010
2014年05月06日 17:27:32
16楼
学习了,大家伙辛苦了。:victory:
回复
jing20135
2014年05月07日 10:24:25
17楼
xyzpilot 发表于 2014-4-23 21:19 我感觉横起那根小的UPVC管感觉不是很稳,想让施工单位加 又找不到明确的规范和图集?确实50小管需要加,而且是必须加,间距应该是10D。不加不给丫签字验收。
回复
初来咋到
2014年05月22日 19:27:36
18楼
顶下
回复
ko123
2014年05月23日 11:56:36
19楼
UPVC排水管接入铸铁管,后加支架的一般是高层或超高层排水时采用的方法,防止太高,水的流速过大,冲击管道