图片中UPVC排水管是否需要加支架或吊架?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年04月23日 13:35:30
只看楼主

请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!

请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!

A2外侧排水管2.jpg


A2外侧排水管3.jpg

免费打赏
yx123698
2014年04月23日 15:09:50
2楼
不用加了 做的还可以
回复
yydwfll
2014年04月23日 15:28:36
3楼
我记得排水U-PVC管规范要求横管卡子间距是0.5米。
回复
xyzpilot
2014年04月23日 21:19:52
4楼
我感觉横起那根小的UPVC管感觉不是很稳,想让施工单位加 又找不到明确的规范和图集?
回复
wan371164137
2014年04月25日 10:13:49
5楼
应该要加,超出50cm,且看图上无法保证在以后的使用期间不会脱落。
回复
woodly1986
2014年04月25日 17:58:19
6楼
zhegebuzhidaopa
回复
xyzpilot
2014年04月25日 20:27:03
7楼
规范上是说的超过50CM要加吗?
回复
星期一的鹰
2014年04月25日 22:27:45
8楼
图上第一根比较细的PVC-U管和排水立管底部挨得那么近,楼主你不怕以后那个地方产生正压,致使一层水排不下去?
回复
lizhixiang88
2014年04月26日 09:22:18
9楼
应该要加,超出50cm,且看图上无法保证在以后的使用期间不会脱落。
回复
zy369369369
2014年04月27日 21:42:45
10楼
个人觉得怕是要加个来固定哦
回复
孝夕夕
2014年04月29日 11:20:03
11楼
干管离梁下这么远?是不是有点浪费空间啊
回复

相关推荐