规范50053-94 10kV设计规范 条款商议
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月23日 08:23:21
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑 规范50053-94 10kV设计规范第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑

规范50053-94 10kV设计规范

第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。


第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,
当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。


我认为4.1.2条款表述不清,当然看了后面的解释是:如果是带油的高压配电装置,六台及以下时,可以与低压放置在一个房间;
4.1.3条款,个人理解:如果不是带油的高压配电装置,当和低压柜放置在一个房间时,不受台数的限制。

欢迎各位高手指教。

PS:高配室单独设置,还有权限的考虑,有些高配室生产组织和管理部门是没有权限进入的。
免费打赏
gzbxdesign2
2014年04月23日 17:10:26
32楼
“高压柜的前后通道也太大了点”
你有没有发现左边低压柜有柱子凸出来,其实从柱子到低压柜才是最小距离,还的考虑两边的变压器(凸出)

通常,我们不单设直流室
回复
liu583829685
2014年04月24日 08:53:14
33楼
哪位有《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月24日 09:52:01
34楼
《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
这本你们有电子版了吗
回复
doublexr
2014年04月25日 13:55:21
35楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-23 16:36 “以28柜型和MNS抽屉柜来比较,假设MNS背部主母线,28柜子1500的深度,MNS的深度800,相差太远了,如果盘 …我一直理解是6台以上高压柜就得单独设置, 但见很多电力部门做的时候不是这样的, 还有石化系统做的时候也都是高低压分开的, 个人觉得,如果高压柜不是太多,当然这个需要规范有个明确的规定最好,是可以考虑放置在一起的,满足安全距离就可以了, 但如果16面这样的,最好还是分开布置。
回复
muyuyao
2014年04月25日 20:09:41
36楼
电气交流 发表于 2014-4-23 08:59 我的意思无油的高压配电柜,超过六台,可否和低压柜设置在一个配电室?根据4.1.2,要求是六台及以下才可以 …新规范中应该没有这句话了,您也不必再为此数量问题费心了!!!
回复