规范50053-94 10kV设计规范 条款商议
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月23日 08:23:21
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑 规范50053-94 10kV设计规范第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑

规范50053-94 10kV设计规范

第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。


第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,
当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。


我认为4.1.2条款表述不清,当然看了后面的解释是:如果是带油的高压配电装置,六台及以下时,可以与低压放置在一个房间;
4.1.3条款,个人理解:如果不是带油的高压配电装置,当和低压柜放置在一个房间时,不受台数的限制。

欢迎各位高手指教。

PS:高配室单独设置,还有权限的考虑,有些高配室生产组织和管理部门是没有权限进入的。
免费打赏
电气交流
2014年04月23日 14:57:11
22楼
电气交流 发表于 2014-4-23 14:49 嗯,虽然我们也做过类似的布置。我上个图。这个是配电室的一部分,还有一部分以对称线镜像。
回复
gzbxdesign2
2014年04月23日 15:08:12
23楼
可能是城市不同吧
当低压双排及高压柜较多的时候,我们这里常常习惯采用这种
回复
电气交流
2014年04月23日 15:27:49
24楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-23 15:08 可能是城市不同吧当低压双排及高压柜较多的时候,我们这里常常习惯采用这种我这里是三排柜子,一排高压,两排低压,而且是四台变压器供电。
回复
gzbxdesign2
2014年04月23日 15:33:41
25楼
只是把高柜和低柜一样2排面对面,一条操作通道
回复
电气交流
2014年04月23日 15:37:00
26楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-23 15:33 只是把高柜和低柜一样2排面对面,一条操作通道如果都是两排,一般是你这样布置,操作人员在中间可以两边操作和观察。
回复
gzbxdesign2
2014年04月23日 15:43:47
27楼
对啊,就是把16面的高柜分成2排面对面
回复
电气交流
2014年04月23日 16:07:02
28楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-23 15:43 对啊,就是把16面的高柜分成2排面对面我上个全图,你就知道了。如果高压柜面对面,还会增加房子的深度,现在已经够深了,如果再深,土建会在中间立柱了。而且母联也会两个方向,两排柜子一般布置成你这种,但是我个人认为高低压共配电室,这种不合适,以28柜型和MNS抽屉柜来比较,假设MNS背部主母线,28柜子1500的深度,MNS的深度800,相差太远了,如果盘前对齐,低压柜的后面就空余太多了,这个你考虑没有?当然从方便性和操作性,面对面是最好的。而且如果并列布置,可以节省房子的深度。
回复
gzbxdesign2
2014年04月23日 16:26:19
29楼
在向建筑要房间的时候,要的到的话,我是采用一条操作通道的形式:),再说还有开关柜预留空间
要不到的话,连3排都做不到:L

所以呢,都行,满足安全距离就行了
回复
gzbxdesign2
2014年04月23日 16:36:32
30楼
“以28柜型和MNS抽屉柜来比较,假设MNS背部主母线,28柜子1500的深度,MNS的深度800,相差太远了,
如果盘前对齐,低压柜的后面就空余太多了,这个你考虑没有?”

见过这种房间吗
回复
电气交流
2014年04月23日 16:46:42
31楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-23 16:36 “以28柜型和MNS抽屉柜来比较,假设MNS背部主母线,28柜子1500的深度,MNS的深度800,相差太远了,如果盘 …见过,有时候没有办法而为之。高压柜的前后通道也太大了点,你那一小排柜子是什么,UPS+直流柜?我们一般讲直流室单独设置,有些项目业主有要求。而且通规里,推荐单独设置直流室。
回复