某高层建筑避雷设施

某高层建筑避雷设施

DSC_3126.JPG


DSC_3140.JPG

DSC_3142.JPG

DSC_3126.JPG


DSC_3140.JPG


DSC_3142.JPG

云飘飘
2014年04月23日 06:43:45
2楼
避雷带支架已经向外侧弯曲了,这一点很符合规范要求。
回复
电气老孙
2014年04月23日 09:15:37
3楼
恩 现在本来二类防雷就要求接闪带敷设在建筑外表面外或与外表面齐平
回复
fitman
2014年04月23日 17:24:41
4楼
规范是45m以上有要求。
二类防雷滚球半径是45米。45米以下由于滚球下端还能接触地面,接闪带突出女儿墙150mm一般已经能保护整个外立面,因此没有平齐或伸出外表面的要求。
回复
兵长
2014年04月23日 22:47:12
5楼
防雷等级的不同 其接地网格要去也不同吗?
回复
david200901050
2014年04月24日 08:34:25
6楼
谢谢楼主的分享
回复
fitman
2014年04月24日 08:48:27
7楼
兵长 发表于 2014-4-23 22:47 防雷等级的不同 其接地网格要去也不同吗?我们这里的防雷办要求接地网格不大于同级接闪网格。但两者实际上没有必然的对应关系。前者是考虑防雷电强度的大小。后者是保证雷电流下泄时保证地上跨压的大小均匀。
回复
思审
2014年04月24日 11:31:05
8楼
谢谢分享:victory:
回复
梦就在
2014年04月24日 15:16:12
9楼
谢谢楼主的分享
回复
heqijian101694
2014年04月24日 16:34:36
10楼
路过,学习了。
回复
tune36
2014年04月24日 16:42:44
11楼
云飘飘 发表于 2014-4-23 06:43 避雷带支架已经向外侧弯曲了,这一点很符合规范要求。支架会不会太靠近边缘了?