1、这是个工厂车间的照明配电,150w的灯,每一回路负荷都比较小 我采用10个个额定电流的断路器可以吧???? 2.5平方的线也够了,但是我觉着工厂保险点好还是用4平方mm的,4的BV线配10个电流的断路器这个没问题吧????2、配电箱内三相电在配电箱内单相出线的时候,有没有规定是从哪一相开始配电的,比如系统图中的L1L2L3是WL1 L1呢还是WL1 L3呢
1、这是个工厂车间的照明配电,150w的灯,每一回路负荷都比较小
我采用10个个额定电流的断路器可以吧????
2.5平方的线也够了,但是我觉着工厂保险点好还是用4平方mm的,4的BV线配10个电流的断路器这个没问题吧????
2、配电箱内三相电在配电箱内单相出线的时候,有没有规定是从哪一相开始配电的,比如系统图中的L1L2L3是WL1 L1呢还是WL1 L3呢
12楼
要是线路不够长的话没必要用4平线,2.5平的载流量(穿管,30°时为17A)配10A断路器,就足够,其次三相配电的画只需要把负荷(回路)均匀的分配到三相上就OK了
回复
13楼
照明回路规定每路的负荷不能超过2kw.
应急电源不需要4mm2吧。有点不专业
回复
14楼
每个回路的功率太小,可以把回路合并一下,注意三相基本平衡。
回复
15楼
给了4方线,前头开关给20就好
用16的开关,如果没有12楼说的问题,2.5方线应该就够了。
灯150W的话,16开关23盏一个回路,20开关25盏一个回路。
回复
16楼
没关系的,自个看就行了
回复
17楼
没必要用4平方的线,2.5就行了
回复
18楼
线选的有些大,2.5mm2足矣
照明为单相回路,三相平衡是设计应该考虑的,其他均属标注常识方法问题。
最好多问问给你校审图纸的人!那样帮助最大!
回复
19楼
线是4平方,开关才10A的?不合理,换16A的或20A的吧。你这个出线三项很不平衡呀,应该调整一下。
回复
20楼
湘f000 发表于 2014-4-22 10:19 这个没关系的,只是习惯性从L1开始,相序分配,主要目的是平衡。谢谢,那时候我这个地方不懂
回复
21楼
wangxin1204 发表于 2014-4-25 16:53 线选的有些大,2.5mm2足矣照明为单相回路,三相平衡是设计应该考虑的,其他均属标注常识方法问题。最好 …三相平衡就是让这个三个相线上带的总负荷差不多,或者不能差距太大是吧
回复