配电箱的两个问题
infly0107
infly0107 Lv.7
2014年04月22日 09:53:56
只看楼主

1、这是个工厂车间的照明配电,150w的灯,每一回路负荷都比较小 我采用10个个额定电流的断路器可以吧???? 2.5平方的线也够了,但是我觉着工厂保险点好还是用4平方mm的,4的BV线配10个电流的断路器这个没问题吧????2、配电箱内三相电在配电箱内单相出线的时候,有没有规定是从哪一相开始配电的,比如系统图中的L1L2L3是WL1 L1呢还是WL1 L3呢

1、这是个工厂车间的照明配电,150w的灯,每一回路负荷都比较小
我采用10个个额定电流的断路器可以吧????
2.5平方的线也够了,但是我觉着工厂保险点好还是用4平方mm的,4的BV线配10个电流的断路器这个没问题吧????
2、配电箱内三相电在配电箱内单相出线的时候,有没有规定是从哪一相开始配电的,比如系统图中的L1L2L3是WL1 L1呢还是WL1 L3呢

系统图.jpg

免费打赏
infly0107
2014年04月22日 09:54:25
2楼
在线等好人
回复
infly0107
2014年04月22日 10:01:09
3楼
大哥们快来人啊
回复
muyuxue
2014年04月22日 10:05:46
4楼


你照明前面的参数是什么啊
回复
ysx9158
2014年04月22日 10:08:13
5楼
系统图WL1 是回路编号 L1为相序 你可以把WL1编成W1 这是设计者自定的 相序你把三相平衡算好就成
回复
ysx9158
2014年04月22日 10:11:27
6楼
回路3.61是表示有3.61KW吗?如是断路器10A不够要用20A的
回复
infly0107
2014年04月22日 10:12:05
7楼
湖南电气陈 发表于 2014-4-22 10:08 系统图WL1 是回路编号 L1为相序 你可以把WL1编成W1 这是设计者自定的 相序你把三相平衡算好就成我知道L123这是为了相序平衡,我就是不知道需不需要注意,比如说w1回路配电用的是三相的哪一相
回复
infly0107
2014年04月22日 10:12:34
8楼
muyuxue 发表于 2014-4-22 10:05 你照明前面的参数是什么啊需要系数0.9,功率因数0.9,全是节能型的
回复
ysx9158
2014年04月22日 10:18:23
9楼
湖南电气陈 发表于 2014-4-22 10:08 系统图WL1 是回路编号 L1为相序 你可以把WL1编成W1 这是设计者自定的 相序你把三相平衡算好就成要标相序 L1 L2 L3你一般这么下来 编号按顺序走就行了
回复
6plus
2014年04月22日 10:19:42
10楼
infly0107 发表于 2014-4-22 10:12 我知道L123这是为了相序平衡,我就是不知道需不需要注意,比如说w1回路配电用的是三相的哪一相这个没关系的,只是习惯性从L1开始,相序分配,主要目的是平衡。
回复
cs12306
2014年04月22日 11:53:04
11楼
wl 后面不是还有个l的标号吗,看它就行了,你把你的负荷,平均分配就行了
回复

相关推荐

APP内打开