旧框架楼改造,承载力必须满足现行抗震规范的要求吗?
sdq
sdq Lv.2
2004年11月26日 00:39:03
只看楼主

现有五层框架楼,八七年建成(满足78规范8度),因功能改变,中间开天井,需截断中间1根连梁(非框架梁)未改变原结构刚度,按现行规范用pkpm分析,连梁和框架梁下部钢筋满足要求,楼层位移、框架梁负筋和框架柱配筋均不满足。请教各位专家,是否必须按现行抗震规范的要求,对框架梁、柱进行加固。有无相关规定。

现有五层框架楼,八七年建成(满足78规范8度),因功能改变,中间开天井,需截断中间1根连梁(非框架梁)未改变原结构刚度,按现行规范用pkpm分析,连梁和框架梁下部钢筋满足要求,楼层位移、框架梁负筋和框架柱配筋均不满足。请教各位专家,是否必须按现行抗震规范的要求,对框架梁、柱进行加固。有无相关规定。
免费打赏
lu-hj
2004年11月26日 09:06:56
2楼
本人也做过五层框架商场楼房的改造设计,本人遵循的原则是改动原结构的地方需按现行标准加固,保留部分结构不降低或提高原有设计标准
回复
szcj815
2004年11月26日 18:38:35
3楼
同意楼上意见,加固部分应满足新规范,不过在保证安全的情况下,构件不要做的太强,尽量与原有结构刚度保持一致,以免造成抗震不利
回复
lxmw
2004年12月20日 10:49:18
4楼
同意楼上观点,结构刚度尽量保持一致,对抗震有利.