第一次做这个,不知道如何下手。设备设置于屋顶,经计算并校核得出热泵机组平均秒供热量为119kW,贮热总容积为3.6t。有如下问题希望各位大大们帮忙解决:1、采用循环式还是直热式好?2、热水泵是否要设置备用泵?3、保温水箱、管路阀门、机组和泵的联锁控制是设备厂商处理还是和自控提条件?4、由于该地区需要设置辅热。辅热的电加热器是位于保温水箱内还是单独设置设备?有相关样本么?5、贮热容易为3.6t时,选用4t保温水箱是否可行?
第一次做这个,不知道如何下手。
设备设置于屋顶,经计算并校核得出热泵机组平均秒供热量为119kW,贮热总容积为3.6t。
有如下问题希望各位大大们帮忙解决:
1、采用循环式还是直热式好?
2、热水泵是否要设置备用泵?
3、保温水箱、管路阀门、机组和泵的联锁控制是设备厂商处理还是和自控提条件?
4、由于该地区需要设置辅热。辅热的电加热器是位于保温水箱内还是单独设置设备?有相关样本么?
5、贮热容易为3.6t时,选用4t保温水箱是否可行?
6、由于只有一个管井,不设置同程的话应怎么处理还是无需处理?
坐等,跪求!!!
2楼
:victory::victory::victory:
回复
3楼
新手关注,顶一下。
回复
4楼
路过关注,顶一下。
回复
5楼
这种系统我们一般设计供回水管路即可,计算耗热量等数据,提供给专业厂家,由他们进行屋面的设备、自控等设计,再提供给设计院,然后由水专业设计人员分别给其它专业提资,考虑设备荷载、电气配电等。
一般设计院在空气能设备这块并不专业,尽量依托有能力的专业公司配合设计比较好。
热水泵肯定要考虑备用,最好用变频泵,稳定供水压力。
系统需要同程。
回复
6楼
lytanxiaomin 发表于 2014-4-19 19:13 这种系统我们一般设计供回水管路即可,计算耗热量等数据,提供给专业厂家,由他们进行屋面的设备、自控等设 …一个管井,没法做同程,怎么处理呢?
回复
7楼
可以找一个厂家,给你深化设计一下.
回复
8楼
t45500139 发表于 2014-4-19 19:45 一个管井,没法做同程,怎么处理呢?可以把回水立管设在距供水管最远的楼梯间或卫生间的角落里,不一定所有的管道都做在管井里。
回复
9楼
我是太阳能厂家做设计的,知道日总用水量,以及用水时间就可以对这些设备选型了。具体可以加我QQ845264607
回复
10楼
新人,前来学习的
回复
11楼
屋面设备的交给厂家去做吧