建筑给排水设计,有关热水的问题
玖九
玖九 Lv.3
2018年02月01日 13:33:01
只看楼主

本人做设计,到热水遇到点麻烦,就是最后计算到循环水头损失的时候,有个:沿程水头损失,里面有 R 毫米水柱/米 还有这个表里的流速,都是怎么计算出来的啊,还是查表的啊?谢谢,高手指点

本人做设计,到热水遇到点麻烦,就是最后计算到循环水头损失的时候,有个:沿程水头损失,里面有 R 毫米水柱/米 还有这个表里的流速,都是怎么计算出来的啊,还是查表的啊?谢谢,高手指点
免费打赏
ac—米兰
2018年02月01日 13:36:09
1楼

这里的R是表示单位管长上的水头损失,R乘以管段长度就是这段管流的水头损失。通常情况下R与流量Q的平方成正比(有时要加以修正),还与管内径d及内壁粗糙度n有关:

R=SQ^2,式中 S 称管道的比阻,S可根据d、n查有关手册,也可用公式计算:

S=(10.3*n^2)/(d^5.33),对于镀锌管可取n=0.012

流速是根据流量与管内径计算出来的:V=4Q/(3.14d^2),流速无法查表的。