本人做设计,到热水遇到点麻烦,就是最后计算到循环水头损失的时候,有个:沿程水头损失,里面有 R 毫米水柱/米 还有这个表里的流速,都是怎么计算出来的啊,还是查表的啊?谢谢,高手指点
本人做设计,到热水遇到点麻烦,就是最后计算到循环水头损失的时候,有个:沿程水头损失,里面有 R 毫米水柱/米 还有这个表里的流速,都是怎么计算出来的啊,还是查表的啊?谢谢,高手指点
这里的R是表示单位管长上的水头损失,R乘以管段长度就是这段管流的水头损失。通常情况下R与流量Q的平方成正比(有时要加以修正),还与管内径d及内壁粗糙度n有关:
R=SQ^2,式中 S 称管道的比阻,S可根据d、n查有关手册,也可用公式计算:
S=(10.3*n^2)/(d^5.33),对于镀锌管可取n=0.012
流速是根据流量与管内径计算出来的:V=4Q/(3.14d^2),流速无法查表的。
相关推荐