计算重力荷载时,为什么结构和构件自重取楼面上下1/2层高范围内
xiamo1231
xiamo1231 Lv.6
2014年04月18日 17:14:14
只看楼主

框架结构中,计算重力荷载时,为什么结构和构件自重取楼面上下1/2层高范围内(屋面梁处取顶层一半)的结构和构件自重呢?想不通呀~

框架结构中,计算重力荷载时,为什么结构和构件自重取楼面上下1/2层高范围内( 屋面梁处取顶层一半)的结构和构件自重呢?想不通呀~
免费打赏
lnfxhr
2014年04月18日 22:47:24
2楼
也想学学这个
回复
xiamo1231
2014年04月20日 16:24:45
3楼
lnfxhr 发表于 2014-4-18 22:47 也想学学这个里面好多知识都不懂
回复
axin_6558
2014年04月20日 17:25:10
4楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
xsr999
2014年04月21日 16:17:45
5楼
很简单,结构为了简化受力计算,把墙体的地震荷载转化为集中荷载到柱子,中间通过梁和板传递,而梁板只能传递上层的下半段墙体和下层上半段墙体的荷载。也就是说标准层基本没差别,就一层和顶层荷载是不一样的。感兴趣看看结构的抗震规范就明白了