大家帮忙验算下,15.2m跨度梁的挠度
ps8687
ps8687 Lv.3
2007年09月29日 01:23:32
只看楼主

现有一跨度为15.2m,宽度为2.4m的天桥,板厚为120mm,两侧梁为200×1000,反上500mm,配筋为2Φ22;6Φ25 3/3,Φ8@100(2),混凝土标号是C25,现施工完成后,在跨中出现如头发大小的裂缝有10个左右,比头发还小的裂缝有40个左右,请大家帮忙验算下挠度,谢谢了(对了,如果二、三人走过会感觉到明显的震动),我是施工方,钢筋绑扎按图施工,混凝土标号也达到设计要求。

现有一跨度为15.2m,宽度为2.4m的天桥,板厚为120mm,两侧梁为200×1000,反上500mm,配筋为2Φ22;6Φ25 3/3,Φ8@100(2),混凝土标号是C25,现施工完成后,在跨中出现如头发大小的裂缝有10个左右,比头发还小的裂缝有40个左右,请大家帮忙验算下挠度,谢谢了(对了,如果二、三人走过会感觉到明显的震动),我是施工方,钢筋绑扎按图施工,混凝土标号也达到设计要求。
免费打赏
ps8687
2007年09月29日 01:30:45
2楼
补充下构造钢筋为G6Φ12,谢谢大家帮忙验算,也希望大家多提意见,多多交流施工经验,多谢了。
回复
lssmm43225
2007年09月29日 08:58:59
3楼
两侧梁为200×1000???这么窄啊!!能稳定么
回复

相关推荐

APP内打开