【十万火急】小学综合楼位移比超了1.5!!!
结构童子
结构童子 Lv.12
2014年04月18日 10:57:40
只看楼主

本帖最后由 结构童子 于 2014-4-18 12:55 编辑 现手头一个小学的综合楼,L形,主体是5层框架,层高3.9米,西南是2层报告厅,跨度是18.2米,层高3.9米。暂不考虑建筑方案做的怎么样。现在二者中间不给设缝,建模计算位移比是1.51。没办法在东边加了两片剪力墙,位移比还是不能低于1.2(总工要求)。抗震设防烈度6度一组,结构安全等级一级。红色部分抗震等级为3级,蓝色部分抗震等级2级。不知道我有没有弄错。

本帖最后由 结构童子 于 2014-4-18 12:55 编辑

现手头一个小学的综合楼,L形,主体是5层框架,层高3.9米,西南是2层报告厅,跨度是18.2米,层高3.9米。暂不考虑建筑方案做的怎么样。现在二者中间不给设缝,建模计算位移比是1.51。 没办法在东边加了两片剪力墙,位移比还是不能低于1.2(总工要求)。
抗震设防烈度6度一组,结构安全等级一级。红色部分抗震等级为3级,蓝色部分抗震等级2级。不知道我有没有弄错。

QQ图片20140418103325.jpg
图中,蓝色是报告厅2层,红色是综合楼5层。
4.png
立面效果图
2.png
加剪力墙感觉不伦不类的,而且影响建筑立面。
3.png
现在有几个问题想请教一下大家:
1.大跨度的柱子我取500*500都能满足,但是一个师傅说不行,最起码都得800*600的,是这样的嘛?
2.18.2米大跨,基础拉梁要不要拉了?什么样的情况下可以啦,什么样的情况不必要拉?
3.18.2米屋面梁怎么布置更合理?
4.该方案若不设缝,不布剪力墙应该怎么优化?

恳望各位大神不吝赐教!







QQ图片20140418103325.jpg


2.png


3.png


4.png

3f04147c9ebcf4ef79b1.rar
477 KB
立即下载
免费打赏
zsf521766
2014年04月18日 13:04:22
12楼
增大柱子的截面尺寸
回复
结构童子
2014年04月18日 13:18:20
13楼
zsf521766 发表于 2014-4-18 13:04 增大柱子的截面尺寸已经取到600了。
回复
satan168
2014年04月18日 13:20:02
14楼
结构童子 发表于 2014-4-18 13:18 已经取到600了。怕毛线,看未移交,可以放宽到1.6,平面一般,构件布置应该不合理
回复
结构童子
2014年04月18日 13:27:39
15楼
satan168 发表于 2014-4-18 13:20 怕毛线,看未移交,可以放宽到1.6,平面一般,构件布置应该不合理我是新手,怕啊。
回复
zhong000yuan
2014年04月18日 13:38:41
16楼
大跨度屋面是不是可以考虑肋形梁或者井字梁?
回复
gs_shine
2014年04月18日 13:43:28
17楼
结构童子 发表于 2014-4-18 13:27 我是新手,怕啊。几度区?设防烈度多少?
回复
结构童子
2014年04月18日 13:45:51
18楼
判卷组组长 发表于 2014-4-18 13:43 几度区?设防烈度多少?已经更新,6度区第一组。安全等级为一级。红色部分抗震等级我填的3级,蓝色的2级,不知道对不对?
回复
gs_shine
2014年04月18日 13:49:26
19楼
结构童子 发表于 2014-4-18 13:45 已经更新,6度区第一组。安全等级为一级。红色部分抗震等级我填的3级,蓝色的2级,不知道对不对?看看中国地震局文件 中震防发〔2009〕49号”关于学校、医院等人员密集场所 建设工程抗震设防要求确定原则的通知“学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。 提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求: 位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g; 位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;楼主 不知道你考虑没?
回复
结构童子
2014年04月18日 13:59:58
20楼
判卷组组长 发表于 2014-4-18 13:49 看看中国地震局文件 中震防发〔2009〕49号”关于学校、医院等人员密集场所 建设工程抗震设防要求确定原则 …抗震等级提高了一级,按7度要求算的。
回复
结构老卢
2014年04月18日 14:05:26
21楼
你这个位移角很小,可以对位移比适当放宽,非要调整位移比的话:右侧与下部建筑之间的缝下移一跨,并加大Y向的柱截面和梁截面,在满足其他方面要求的前提下,减小左侧框架抗侧刚度。