电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
12楼
cvvc1980 发表于 2014-4-18 14:00 1过载 2匝间短路 建议测量阻值与新件有无区别 可以用替代法 加装散热器 铁皮 或者铝片自己造 谢谢
回复
13楼
wboy8759 发表于 2014-4-18 14:19 板凳说得有道理。最好用谐波分析仪测试一下系统的谐波分量,然后核算一下电抗率是否合适。参数不合适的话 …我没有谐波分析仪 谢谢你的回复
回复
14楼
fitman 发表于 2014-4-18 14:30 从图中从是接线端子的位置发热最严重,看看接线是否有问题!接线没问题 ,就是线端子哪里发热太厉害了
回复
15楼
本帖最后由 叼鱼郎 于 2014-4-18 15:55 编辑
回复
16楼
1、其实你的测温图已经很明显了。虽然你认为接触没问题,但最好还是处理一下,包括熔断器部分。
2、从图看得不出匝间短路的现象(而且这现象也不是高温的原因)。
3、由于没有产品的型号和实测电压电流的参数(粗算是不用谐波分析仪的),没法帮你判定只否谐波过大。
回复
17楼
路过学习了!!
回复
19楼
downloader99 发表于 2014-4-18 11:17 内部故障短路了,要更换了,老旧接线不良?呵呵,看来还是内部问题。。。换了就好。。
回复
20楼
看看绕组是不是铝质的。
回复
21楼
改善通风条件,即使用电扇吹,也要形成良好的通风渠道,检查接线螺栓是否拧紧,仅供参考
回复
22楼
匹配是否有问题,我公司制作的电容柜在器件选项时,电抗器的制作必须与电容器相匹配。
回复