电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
2楼
大家帮忙分析下
回复
3楼
NO。1 测下电抗器二端电压
NO.2 是否不匹配
N0.3 等楼下回答
回复
4楼
在运行时,如果电抗器的气道被异物堵塞,造成散热不良,也会引起局部温度过高引起着火;存在内部匝间短路;焊接质量问题,接线端子与绕组焊接处焊接电阻产生附加电阻而发热;由于温升的设计裕度很小,使设计值与国际规定的温升限值很接近。
综上原因,应该要改善电抗器的通风条件,降低运行环境的温度,可以限制温升;同时定期进行停运维护,清除表面污垢,保持气道畅通,并对外绝缘状态进行详细检查。
供参考了。;P
回复
5楼
熊小胸 发表于 2014-4-18 10:42 NO。1 测下电抗器二端电压NO.2 是否不匹配N0.3 等楼下回答 谢谢:)
回复
6楼
downloader99 发表于 2014-4-18 10:47 在运行时,如果电抗器的气道被异物堵塞,造成散热不良,也会引起局部温度过高引起着火;存在内部匝间短路; …谢谢 我用工业牛角风扇24小时不停的吹,温度还是高的吓人200度左右
回复
7楼
内部故障短路了,要更换了,老旧接线不良?:)
回复
8楼
别沉了啊 来人呀!
回复
9楼
1过载 2匝间短路 建议测量阻值与新件有无区别 可以用替代法 加装散热器 铁皮 或者铝片自己造
回复
10楼
板凳说得有道理。
最好用谐波分析仪测试一下系统的谐波分量,然后核算一下电抗率是否合适。参数不合适的话可以改换一个合适的抽头接线试试(电抗器通常都引出几个抽头的,选用不同抽头可以调节电抗率),以便滤波参数匹配。
回复
11楼
从图中从是接线端子的位置发热最严重,看看接线是否有问题!
回复