电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
23楼
楼主 你用FULUKE 的什么仪器 很先进
回复
24楼
温度是多少啊?一般告警温度80多 跳闸温度90多。 安装在室内还是室外 通风是否好。检查是否是满负荷运行。
回复
25楼
我也遇见过一次电抗器引线点着火的情况,具体原因还是好好查查吧
回复
26楼
楼主的温度除了192度的那个意外,其他的还好啊。我们厂夏天时电抗器铁芯都100多度,比你的高多了。不过你们的接触器温度比我们高,我们才4、50度。建议线改大一点。柜子加散热风扇。:)
回复
27楼
叼鱼郎 发表于 2014-4-18 15:52 要看具体在什么部位,如果是焊接部位,可能接触电阻大等原因造成,如果是搭接部位,是不是螺丝松动等原因造成,可涂一些导电膏等,看是否有谐波等,电抗器端电压是否合适,具体问题具体分析。
回复
28楼
我也想学习
回复
29楼
如果一个电气设备发热,如果工作地点的散热条件满足的话,无非是要么电流大,即过电流了;要么电流不大,就是接触的地方电阻大了。电流大了,作为电抗器不应该是造成电流大的主因,因为电抗器就是限流的,它即使匝间短路,那它的功耗就更小了,因为压降小了。所以主要找主回路造成电流大的原因。
如果接触的问题,停电,处理一下看看,是否会改善。
回复
30楼
到了200度了还要运行,你的电抗器绝缘等级是什么等级?
回复
31楼
经常听说哪里哪里的电容柜爆炸了,这么高的温度,隐患确实很大
回复
32楼
看楼主这个图片好像是接线处发热点过大,是不是引出线排选取过小呀
回复