请教 10/0.4kV干式变压器容量不宜过大的原因
moon0467
Lv.7
2014年04月17日 12:00:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。
请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
免费打赏
moon0467
2014年04月18日 11:36:36
12楼
电气交流 发表于 2014-4-17 22:17 2500的变压器,阻抗6,考虑高压无穷大短路容量,短路电流60kA,用得着100kA分段能力的开关?— —之前设计院给选的设备,那时候还没参加工作呢
回复
电气交流
2014年04月18日 11:39:08
13楼
当然还要看二次侧的电压,如果二次侧690V,2500的干变也不算什么了。
回复
downloader99
2014年04月18日 12:18:05
14楼
再保守计算,10/0.4KV 2500KVA第一级断路器用分段能力80KA的就足够了。:)
我认为,规范应该考虑修改了吧?;P
回复
上一页
相关推荐
什么情况下使用干式变压器
建筑问答
2020-07-09 17:15:57
环氧树脂浇注的干式变压器问题
建筑施工
2020-05-29 09:51:50
油式试验变压器与干式试验变压器有什么区别
变压器
2019-06-10 16:37:37
干式变压器 典型型式试验报告以一盖全
供配电技术
2019-04-30 22:28:53
[图文]通用型干式变压器温控器接线图
变压器
2019-03-26 15:04:50
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?
变压器
2019-02-28 20:23:56
【电气学院】35kV干式变压器的常见故障及对策分析
变压器
2019-02-13 15:25:17
SC11-30KVA 10/0.4KV干式所用变压器的特点
供配电技术
2018-11-29 14:32:54
请教干式变压器外壳采用钢制外壳,板材厚度采用1.0mm是否合适,有相应的国家标准依据吗?
变压器
2018-10-21 21:07:52
干式电力变压器设计基本原理
供配电技术
2018-09-28 09:39:29
请问干式厢式变压器系统哪个好?
供配电技术
2018-07-06 07:55:45
Smart Trihal 智能干式变压器重磅上市
变压器
2018-05-18 14:09:30
8203;干式变压器温度控制器原理
变压器
2018-01-27 21:41:26
干式变压器和油浸式变压器的冲击电流比较
变压器
2018-01-11 14:58:58
关于10kV干式变压器耐压标准的疑问? 35kV 1min VS 28kV 5min
变压器
2017-12-28 16:51:32
10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。
通风排烟
2017-12-05 10:54:57
求助大神!关于干式变压器
变压器
2017-11-28 09:30:11
干式变压器高压侧出线端铜棒如何选择
变压器
2017-10-31 16:28:07
如何简单直观的区别干式变压器铜的还是铝的?
变压器
2017-10-21 17:14:43
三相干式变压器的干燥处理措施
供配电技术
2017-09-25 11:28:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开