10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。
请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
2楼
本帖最后由 xieengineer 于 2014-4-17 14:13 编辑
我想到的原因有:
1、受供电线缆截面积不能做得太大有关,目前单根电缆的截面积一般不超过300mm2。
2、受10KV等级电压的供电半径(范围)有关。
请诸位继续补充
回复
3楼
在工业项目上,没有什么问题。
我们用的干变很大一部分是2000kVA的,整流变还有4000kVA的。
至于开关的分断能力,国产开关可能有问题,但进口品牌一般没有问题。
回复
4楼
10/0.4的我看到的最大配变是3150kVA,可能是变压器制造的成本(要开新模具)与常规(配变)用户数量不多的原因?
回复
5楼
目前一直要求的配电变压器单台容量不宜大于1250 ,这是主要是基于开关分断能力来考虑的。
但是现在低压400V断路器的分断能力已经有了大幅度的提高,80KA分断已经实现。
因此,在配合载流量合适的插接式母线情况下,2500KVA应该是可以在工程中实际使用了。:)
回复
6楼
xieengineer 发表于 2014-4-17 14:12 我想到的原因有:1、受供电线缆截面积不能做得太大有关,目前单根电缆的截面积一般不超过300mm2。2、受 …请教:1、可以两个电缆并在一起使用啊2、设计手册中,10kV电缆供电距离6km以内,容量5MW。那理论上,只要6km内,5000kW负荷都可以,那理论上大容量变压器也可以使用啊。
回复
7楼
moon0467 发表于 2014-4-17 16:32 请教:1、可以两个电缆并在一起使用啊2、设计手册中,10kV电缆供电距离6km以内,容量5MW。那理论上, …1、距离近,两根并联使用没有问题,距离远,线径很大就有施工以及经济性的问题了。2、参考上一条
回复
8楼
电气交流 发表于 2014-4-17 16:17 在工业项目上,没有什么问题。我们用的干变很大一部分是2000kVA的,整流变还有4000kVA的。至于开关的分 …是的 目前我们使用最大的2500kVA的变压器,下一级框架断路器分断能力是100KA。我在想新装置如果用4000kVA作为配电变压器,那分断能力要求就更高,能否有这样的高分断能力的设备就不清楚了(施耐德的框架断路器,我查的最大是150kA,当然还需要考虑变压器阻抗)
回复
9楼
不惑驹 发表于 2014-4-17 16:25 10/0.4的我看到的最大配变是3150kVA,可能是变压器制造的成本(要开新模具)与常规(配变)用户数量不多的原 …哦哦 我问的特变,他们建议我们使用4000kVA的变压器— —
回复
10楼
2500的变压器,阻抗6,考虑高压无穷大短路容量,短路电流60kA,用得着100kA分段能力的开关?
回复
11楼
还没那么大吧,2500KVA的变压器,即使按照高压侧无穷大短路容量最大也就49KA左右,国产断路器选择高分断型都足够
回复