◆◆◆◆ 交流主题: 关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论? 交流 内容 : 本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法? 在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?
交流主题:
关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论?
交流
内容
:
本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法?
在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?
欢迎大家!:handshake 踊跃发表自己的看法和做法 ...
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
米兰欢迎大家的参与~
13楼
楼上这个图个人觉得是建筑设置的不太合理的地方,除非只有2个防火分区否则一般不建议互相借用,A借用B,B又借用A,这样的借用的话确实会比较有隐患了,采用智能疏散指示标志目前住宅项目基本不太可能,算下来接近1000块一个点位,哪个开发商受得了,除非是汤城一品……
回复
14楼
路过学习了
回复
15楼
无影 发表于 2014-4-17 14:09 首先,电气专业设置疏散指示标识和安全出口标识的依据是什么?实际上,我们设计疏散灯具是需要依据建筑专业 …我顶!!同意无影的这个分析。
回复
16楼
路过,学习了:):):):):)
回复
17楼
个人认为这是产品及规范的缺陷而不是我们设计的缺陷(其实想解决也简单,就是设置智能式疏散指示标志,只是目前由于价格太高只有高端的人员密集场所的公共建筑才会采用) 借用的疏散口要设置安全出口标志灯
回复
18楼
这个问天网以前也遇到过,请教负责人负责人说就跟着建筑的走,所以一直也没搞太明白,我一般都设置了,审图的也没提什么意见,菜鸟坐等大侠讲解
回复
19楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 22:40 楼上这个图个人觉得是建筑设置的不太合理的地方,除非只有2个防火分区否则一般不建议互相借用,A借用B,B又借 …呵呵,,这个是建筑弄得,实际上这两个防火分区各自的两个出口已经满足要求了,这两个相互借用的出口是建筑后来又加上的,建筑说那两个防火分区从这个角落到他们各自的两个出口距离稍微有点远(但也满足要求),,实际上我也感觉很不好,,要是一个人在这里打转来回跑出不去了咋办,,是不,,我菜鸟,,欢迎指正错误哈
回复
20楼
既然建筑专业设置此门为安全疏散口,规范也同意了,电气专业要设置安全出口指示灯,至于疏散指示灯,我认为应该指向最近的安全出口。
回复
21楼
来这里看了各位大师的描述,受益匪浅啊。我也发表下我的个人看法。相邻两个防火分区,个人认为要就近原则,那里近选哪里,当发生火灾的时候,我们是要越快的逃离火灾现场是最重要的,那里离出口近,就选择那里,才能越快越安全的逃离火灾现场,才能保证人身安全。
回复
22楼
路过,来看看
回复