屋顶消防水箱进水管需要单独设泵加压,不能从生活给水上接
yuyujie2005
2014年04月16日 15:58:32
只看楼主

自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。

自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。
免费打赏
westarzhb
2014年04月25日 19:25:22
32楼
高层必须用水泵单独给消防水箱给水
回复
lijj1225
2014年04月27日 08:06:28
33楼
不用单独设!引自来水就行!如果地方有明文要求就单独加!!!
回复
star860101
2014年04月29日 16:40:51
34楼
从生活水泵上加根管上去就行,没必要单独设个泵从水池里抽水往上供
回复
hsdyzx2013
2014年04月29日 21:46:34
35楼
没必要,消防水箱的水由市政给水进加压泵输送
回复
zyhem
2014年04月30日 10:10:02
36楼
单独设一个消防水箱补水泵。流量5L/s应该就可以。泵应该不大。
回复
胡子渣
2014年05月04日 15:48:09
37楼
这个要求要根据各地的实际情况来定了!自来水公司提这样的要求并不是没有道理,
一:担心水质有交叉污染,楼上就有人提到过,系统完全分开也说得过去;
二:计量问题,从生活给水系统进水箱(设防污止回阀)设一个消防表,我们觉得问题不大,可是自来水公司会觉得计费的时候会多一点计算很麻烦(呵呵,这就是为什么自来水公司的人都闲得慌的原因啊)。
最好的建议是甲方去沟通,因为这涉及到甲方会增加投资的问题,还有日后物业管理的问题,相信甲方会积极的配合处理问题的。
回复
梦就在
2014年05月05日 15:34:57
38楼
你说的情况,确实存在
回复
john-gps
2014年05月05日 23:13:35
39楼
明显自来水是在无理取闹啊
回复
xiezhanhu
2014年05月18日 16:50:33
40楼
不合理,如果要设还需设置变频泵,要不补水也是问题!
回复
zhanghaijun760209
2014年05月19日 11:09:08
41楼
主要是计量不方便,自来水公司不好控制,怕物业偷水
回复