屋顶消防水箱进水管需要单独设泵加压,不能从生活给水上接
yuyujie2005
2014年04月16日 15:58:32
只看楼主

自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。

自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。
免费打赏
重庆曾大侠
2014年04月21日 14:57:45
22楼
在特定地区的自来水公司是有这个要求,需要一用一备的小流量大洋程的泵
回复
lichangan1000
2014年04月22日 13:36:07
23楼
攻城师2202 发表于 2014-4-21 11:31 …………控制不能设置浮球阀进水(规范有规定:《建水3.7.7-4》,而是通过水位控制水泵启停。……. …浮球阀,不能提供停泵信号,水箱水位已满,继续加压?
回复
lichangan1000
2014年04月22日 13:36:38
24楼
攻城师2202 发表于 2014-4-21 11:31 …………控制不能设置浮球阀进水(规范有规定:《建水3.7.7-4》,而是通过水位控制水泵启停。……. …浮球阀,不能提供停泵信号,水箱水位已满,继续加压?
回复
大头小白菜丶
2014年04月22日 14:08:46
25楼
lichangan1000 发表于 2014-4-22 13:36 浮球阀,不能提供停泵信号,水箱水位已满,继续加压?水加压到屋面的时候出水水头估计也就剩下10米(具体设计定),地下加压设备肯定是稳定一个压力值的,当浮球关闭时最多也就承受着十几米的压力~家里的座便器的浮球是不是也经常承受这那么一个压力呢?而且家里的座便器使用频率还那么多。而且屋面消防水箱有液位报警器的,就算浮球坏了还是可以及时得到检修。
回复
lichangan1000
2014年04月22日 14:28:22
26楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-22 14:08 水加压到屋面的时候出水水头估计也就剩下10米(具体设计定),地下加压设备肯定是稳定一个压力值的,当浮 …你没回答我的问题,何时停泵?难道用变频?
回复
gkc1976
2014年04月22日 19:37:48
27楼
青岛这面生活高区直接补水就可以的,消防部门要求不但有浮球控制水位,还应该有断水保护装置。一旦给水发生停水,水箱缺水消防控制中心应有信号报警。
回复
大头小白菜丶
2014年04月23日 08:35:48
28楼
lichangan1000 发表于 2014-4-22 14:28 你没回答我的问题,何时停泵?难道用变频?利用生活加压水泵供给屋面消防水箱。这里的生活加压设备难道不能用变频泵?箱式无负压供水都行。只要恒压就行啊。
回复
lichangan1000
2014年04月23日 08:40:10
29楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-23 08:35 利用生活加压水泵供给屋面消防水箱。这里的生活加压设备难道不能用变频泵?箱式无负压供水都行。只要恒压 …偶们讨论的是单独设加压泵控制。你说的是与生活水合并。读懂在发言。
回复
lichangan1000
2014年04月23日 08:40:30
30楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-23 08:35 利用生活加压水泵供给屋面消防水箱。这里的生活加压设备难道不能用变频泵?箱式无负压供水都行。只要恒压 …偶们讨论的是单独设加压泵控制。你说的是与生活水合并。读懂在发言。
回复
lichangan1000
2014年04月23日 08:41:12
31楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-23 08:35 利用生活加压水泵供给屋面消防水箱。这里的生活加压设备难道不能用变频泵?箱式无负压供水都行。只要恒压 …偶们讨论的是单独设加压泵控制。你说的是与生活水合并。读懂在发言。
回复