自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。
自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。
12楼
你说的情况,确实存在。正常情况下,从给水立管接管供消防水箱。进水箱前设水表和止回阀(或倒流防止器),但某些地区(如天津)就要求单设消防水箱补水泵。理由是怕影响生活给水水质。具体设置:从消防水池吸水经加压泵直供消防水箱。一用一备或只设一台(理由是发现泵故障及时维修,不影响水箱满水状态,水箱只要满足18m3或规范允许的其他容积,水箱只是满足灭火初期10miin水量,不肩负持续供水职能),控制不能设置浮球阀进水(规范有规定:《建水3.7.7-4》,而是通过水位控制水泵启停。
欢迎拍砖
回复
13楼
你说的情况,确实存在。一般都是生活给水高区直接补水就行了(江苏)
水箱浮球控制,又不会倒流影响生活水质
如果地方有规定,那就入乡随俗了,你能怎么样……
回复
15楼
这要求是对的。
1 水质的要求,自来水部门不负责管理消防水箱,曾经有消防水箱小红线虫钻入户内的事件。
2 水计量 ,消防用水的计量应独立,且属于消防部分计量。
3 降低高度,节能。
回复
16楼
路过看看楼主发的什么贴
回复
17楼
消防栓管如果是低层建筑(2层以下)可以用管网水,但不是市政消防管,是小区管;
喷淋管不可以直接接到市政消防管网上,需在消防喷淋泵后端接管,有些消防局批准的可以做,俗称“假喷淋”
回复
18楼
综合考虑,从节能的角度,当然是从生活水管上接入,主要是管理的问题。
但是,有的地方自来水公司就是要求分开,设计也没有办法。
我之前,设计洛阳项目就是这样的。
回复
19楼
不合理要求··只要计量分开就行了。自来水公司应该是考虑水价的问题才要求的。