屋顶消防水箱进水管需要单独设泵加压,不能从生活给水上接
yuyujie2005
2014年04月16日 15:58:32
只看楼主

自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。

自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。
免费打赏
lichangan1000
2014年05月21日 15:25:56
42楼
楼主耍大家玩。仍出问题不管后事。会严重打击发言者积极性。
回复
xavi6
2014年05月23日 10:15:07
43楼
如果从水质角度考虑,自来水公司的要求不无道理。供给消防水箱的生活给水管道,不是经常使用,里面的存水时间长了,滋生细菌,存在污染生活水质的隐患(细菌回游(类似原理))。自来水公司一贯把水质问题(供水安全)作为重中之重,所以自来水公司要求有一定道理。单独设泵,一用应该够了。
回复
udbedu
2014年05月23日 15:05:04
44楼
没活动好吧?还真没见过这么奇葩的
回复
ko123
2014年05月23日 16:14:24
45楼
我们这边也是这样要求的,要设备用泵。根据自来水公司的解释是防止末端水污染
回复
gaohoo
2014年06月14日 18:06:45
46楼
不用这么搞,就用生活生活加压。
回复
lijz1027
2014年06月15日 01:09:27
47楼
自来水公司说的是市政管吧,市政管叠压供水是要征求其意见的,消防也一样。
回复
游泳兔
2014年06月15日 09:38:37
48楼
要求不合理,自来水公司估计会用水箱有可能回流造成二次污染为理由不给供水,进水管加设水表,设计应在水箱进水管上设置倒流防止设施,且水箱水位应满足进水管与最高水位150mm的高差
回复
lijz1027
2014年06月15日 22:28:24
49楼
自来水管能直接上水箱?压力那么高,那都不用设水箱啦。
回复
li-jinbai
2014年10月11日 14:22:43
50楼
规范要求生活用水与消防用水要分开,否则

消防水箱的水质变化会对生活用水造成二次污染

不管是否配倒流防止器都有二次污染的可能。
回复
伯大哥
2014年10月13日 09:02:21
51楼
自来水公司的要求明显不合理。
回复

相关推荐

APP内打开