求助:配电房、柴油发电机房排水
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年09月28日 21:12:30
只看楼主

配电房、柴油发电机房排水有无管沟,是否必须设地漏?采用建筑找坡通过门缝排到车库行不行?如果设了地漏是否必须加水封?

配电房、柴油发电机房排水有无管沟,是否必须设地漏?采用建筑找坡通过门缝排到车库行不行?如果设了地漏是否必须加水封?
免费打赏
guo--xh
2007年09月29日 10:18:41
2楼
不设置排水设施,几乎无水。
回复
lgf820
2007年09月29日 11:24:08
3楼
women yiab我们一般是做集水井 700*700的 电专业要留水龙头
回复
honner
2007年09月29日 12:20:07
4楼
同意楼上的,一般做集水井,不过我们都是用1000X1000的,还要考虑消防排水的。
回复
某日某月
2007年09月29日 14:31:23
5楼
有这方面的规范要求吗?
回复
小小法师
2007年09月30日 15:42:39
6楼
通常的做法是抬高配电房标高,也有做排水沟的,集水井做在配电房外。
回复
liuchengyongsx
2007年09月30日 22:17:16
7楼
这样地方是不允许有管道的
回复
sbwxf-1234567
2007年10月19日 11:57:02
8楼
发电机房的灭火设备是什么?如果是水灭火就要设置地漏.