求教:16米长跨度,想打个过梁,用于支撑楼板
qq_1397606167868
2014年04月16日 08:26:31
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑 新帖子:http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些 在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!

本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑

新帖子: http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些


在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!

还有一种方案是下边的那种,除了四角立柱直接到圈梁以外,中间南北两侧各加三根立柱连接到圈梁,然后打三根7.5米短梁,16米端也是立柱加横梁,这样整个屋子形成一个笼子型框架了,但是费用要增加不少。

注:二楼主要放置些案子,架子一类的东西,站几个人,没有大型重物
图形2.jpg

或者这样呢,四米地方打一根支柱,支撑横梁,另一侧跨度剩余11.5米左右,不加支柱,可以吗?
图形2.jpg




图形2.jpg


图形2.jpg

免费打赏
lino09
2014年04月16日 18:42:11
22楼
试试看我的
回复
gs_shine
2014年04月16日 19:47:31
23楼
第一种方案就行 预应力槽型板本来就是单向板,搭在墙两边没问题的,不过要考虑荷载然后选择对应的板子。板边要与圈梁和砖墙作好连接,图集有做法,这属于装配式,放心大胆做吧。
回复
killerjacks
2014年04月16日 21:19:14
24楼

你第二站方法是比较可靠,整体比较合理,造价也比较省!
回复
xxb18883157611
2014年04月16日 21:26:26
25楼
谢谢,这东西很好
回复
高处能胜寒
2014年04月16日 23:00:16
26楼
我也建议采用第二种方法,把柱子做大,短跨方向布梁。
回复
bianzw01
2014年04月17日 08:04:51
27楼
框架梁,你可以做预应力的梁试一下,能降低些截面和普通钢筋。
回复
北方的狼999
2014年04月17日 08:11:09
28楼
说实在的,你这是设计吗?你好像不会搞设计吧?
回复
北方的狼999
2014年04月17日 08:13:08
29楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:11 说实在的,你这是设计吗?你好像不会搞设计吧?你应该在7.5米方向上打2-3根柱子,两侧加起来应该是4-6根
回复
北方的狼999
2014年04月17日 08:14:25
30楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-16 12:18 11楼正解;如果担心不牢靠的话,直接做成现浇板,沿7.5m方向设置梁就可以了,梁高700应该能做下来。把16米方向等分成3-4部分。
回复
北方的狼999
2014年04月17日 08:15:28
31楼
yingzh109 发表于 2014-4-16 13:49 呃,你四周是有墙的?既然能有墙,那为什么不能有柱?然后在等分空间的柱子上加2-3根主梁