本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑 新帖子:http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些 在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!
本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑
新帖子:
http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些
在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!
还有一种方案是下边的那种,除了四角立柱直接到圈梁以外,中间南北两侧各加三根立柱连接到圈梁,然后打三根7.5米短梁,16米端也是立柱加横梁,这样整个屋子形成一个笼子型框架了,但是费用要增加不少。
注:二楼主要放置些案子,架子一类的东西,站几个人,没有大型重物
或者这样呢,四米地方打一根支柱,支撑横梁,另一侧跨度剩余11.5米左右,不加支柱,可以吗?
12楼
wzz074 发表于 2014-4-16 11:51 第一个方案看着想实现很难,如果是家里自己盖,不需要办那些乱七八糟的手续,你中间那个梁作用确实不大,7. …多谢回复,这个没什么手续问题,主要是安全问题,预制板是槽型板,7.5米*1.5米的,我只是担心7.5米跨度将来中间位置会出问题,将来上边会上几个人一起站、走,还要放一些架子案板之类的东西,毕竟不加梁不安心。按照卖板的说法是不需要加梁柱的,是我为了安全考虑才要弄的
回复
13楼
11楼正解;如果担心不牢靠的话,直接做成现浇板,沿7.5m方向设置梁就可以了,梁高700应该能做下来。
回复
14楼
放弃吧,中间加两个柱子最简单也最省心
回复
15楼
yslin69 发表于 2014-4-16 11:46 刚和一个搞建筑施工的朋友商量了下,他说第二种方案是可以的,梁打成300宽*450高的,用短梁来托长梁,这样 …呃,你四周是有墙的?既然能有墙,那为什么不能有柱?
回复
16楼
yslin69 发表于 2014-4-16 12:02 多谢回复,这个没什么手续问题,主要是安全问题,预制板是槽型板,7.5米*1.5米的,我只是担心7.5米跨度将 …因为即便是预制板按要求需要在板顶做一层5公分的混凝土叠合层,里面有钢筋网,整体还可以
回复
17楼
回帖,学习一下啊
回复
18楼
也太省了吧,吉林不用抗震吗?这种连内框架都不是的不伦不类的结构,7.5米跨的预制板那得做多厚了,严重质疑,如果要上梁,建议做成框架结构现浇板
回复
19楼
我觉得还是加柱子好
回复
20楼
首先你那是预制楼板,不是预应力楼板,如果是真正的预应力楼板是可以做到的,但是这个单价你出不起。所以,你只能用第二个方案,短跨方向的梁600-700mm高,注意把楼层高的问题, 还有就是梁直接搭在墙体上,为避免局部抗压不足碎掉,梁底需要加梁垫(至少2m的梁垫在结构主梁下)。
回复
21楼
砖混结构构造柱搞起没问题
回复