求教:16米长跨度,想打个过梁,用于支撑楼板
qq_1397606167868
2014年04月16日 08:26:31
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑 新帖子:http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些 在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!

本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑

新帖子: http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些


在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!

还有一种方案是下边的那种,除了四角立柱直接到圈梁以外,中间南北两侧各加三根立柱连接到圈梁,然后打三根7.5米短梁,16米端也是立柱加横梁,这样整个屋子形成一个笼子型框架了,但是费用要增加不少。

注:二楼主要放置些案子,架子一类的东西,站几个人,没有大型重物
图形2.jpg

或者这样呢,四米地方打一根支柱,支撑横梁,另一侧跨度剩余11.5米左右,不加支柱,可以吗?
图形2.jpg




图形2.jpg


图形2.jpg

liannan123
2014年04月16日 09:26:40
2楼
这 怎么可能
回复
qq_1397606167868
2014年04月16日 09:31:25
3楼
liannan123 发表于 2014-4-16 09:26 这 怎么可能根本不行??
回复
lewes614
2014年04月16日 10:12:30
4楼
先不说梁可不可行,也撇开结构形式是否最合适合理。但说一条,你增加了梁以后改变了预制楼板的支座条件,对7.5m长的预制楼板来说反倒不一定可靠:)
回复
zhenguyueyan
2014年04月16日 10:45:12
5楼
:L这叫过梁???这完全是主梁,16米的跨度。。。
你的楼板买的多厚?卖板的完全是在扯淡啊,7.5x1.5,问题是你又不是支撑在1.5的跨度上,如果没有梁相当于支撑在7.5的跨度,就算你是100厚,我随便给你估一下,恒荷载算你3吧已经算很小了,活荷载算你2,荷载设计值就有6.4了,然后弯矩就是45,现浇板的话配筋得有1700+整个是开玩笑啊。。。

就算你加一个跟主梁,板本身不提,你这梁的跨度是16m啊!!!,荷载得多大啊,我随便再给你估一下,恒荷载活荷载和之前一样,附属面积直接就是3.75x16,不算你梁自重,光板传来的线荷载就24,弯矩得768,就算你的梁高做到1m,都要2800左右的钢筋。

所以这个方案你可以放弃了,这么大的跨度不放柱子,劝你要不然钢结构,要不然预应力梁板整浇,但农村你不可能这么做的。。。
回复
qq_1397606167868
2014年04月16日 10:45:37
6楼
lewes614 发表于 2014-4-16 10:12 先不说梁可不可行,也撇开结构形式是否最合适合理。但说一条,你增加了梁以后改变了预制楼板的支座条件,对 …现在的情况是楼板7.5米跨度中间部分我怕不结实,现在的东西质量,你也知道。那应该怎么处理下中间位置承重情况最合理呢?
回复
弟子不必不如师
2014年04月16日 10:57:06
7楼
你第二站方法是比较可靠,整体比较合理,造价也比较省!
回复
luoyanbin06
2014年04月16日 11:18:19
8楼
不是不行,就是截面大 造价高
回复
qq_1397606167868
2014年04月16日 11:42:34
9楼
本帖最后由 yslin69 于 2014-4-16 11:49 编辑 zhenguyueyan 发表于 2014-4-16 10:45 这叫过梁???这完全是主梁,16米的跨度。。。你的楼板买的多厚?卖板的完全是在扯淡啊,7.5x1.5,问题 …您说的,我都没看懂,但我知道了:不行。浇筑也考虑了,但是一样会出现这个问题,也得需要梁,那我还不如用第二种方案,加槽型板了,对吧槽型板厚度是24厘米的,7.5米*1.5米,1.5米宽度上隔1米还是1.5米有横筋,铺好了地面上还要做一层地面的
回复
qq_1397606167868
2014年04月16日 11:46:35
10楼
弟子不必不如师 发表于 2014-4-16 10:57 你第二站方法是比较可靠,整体比较合理,造价也比较省!刚和一个搞建筑施工的朋友商量了下,他说第二种方案是可以的,梁打成300宽*450高的,用短梁来托长梁,这样每块空面位置3.2*3.6米,都不大了,应该没什么问题,从底下地梁到上边圈梁中间有12根构造柱连接,抗震性也好多了。主要是做厂房,但是安全是第一位的,节省是在保证安全的前提下,所以,我打算用第二种方案了。
回复
王宙宙
2014年04月16日 11:51:02
11楼
第一个方案看着想实现很难,如果是家里自己盖,不需要办那些乱七八糟的手续,你中间那个梁作用确实不大,7.5米短跨方向直接铺预制板呗,个人意见啊,圈梁做大点,构造柱弄密一点。