箱变高压侧为何只有三台柜?
河图
河图 Lv.7
2004年11月25日 19:53:31
只看楼主

以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!

以单路10kV进线带一台变压器为例.
我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.
而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.
我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?
请指教,谢谢!
免费打赏
河图
2005年02月18日 10:19:05
12楼
谢谢8楼的财神。你的回答让我增加了很多知识,解开了我的困惑。
我的水平很差,如果大鼻版主讲地再基础一些我就明白了。
也谢谢hyz0102和wysh的回答。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月18日 11:24:20
13楼
对了嘛。具体问题具体分析,不能一概而论。
许继的箱变样本也不错,设计可参考。
回复
k1309518
2006年04月05日 10:07:54
14楼
普通大站PT带的东西多,有好多监控用,容量大。在箱变中PT容量、个头都小,会将PT与计量柜合在一起,等等做法,这样可以节约空间,常见的箱变中柜体少。你的心很细,很少有人注意这些东东
回复