2楼
知道这几个参数没法算呀,再提供阻抗电压就可以了。
回复
3楼
個人觀點~僅供參考~
一般變壓器阻抗為取決
低壓側(二次側)短路電流的主要因數~
故有些設計者會以此做
系統短路電流限制之考量~
希望以上說明能對樓主有所幫助~
回复
4楼
找阻抗电压:
把变压器二次短路(串接好电流表——电流互感器),在电源侧接调压器,一次侧接电压表。
接通调压器电源,送电前把调压器调到0,送电,慢慢把电压调高,看着二次电流!
二次电流从0一直到额定值时,停止,读取一次电压。这个电压就是阻抗电压。
阻抗电压Uk/额定电压UX100%=Uk%
阻抗电压/额定电流=变压器阻抗
回复
5楼
通过短路试验测取,可以看看电机学关于变压器章节
回复
6楼
:D:D受教了;P
回复
7楼
楼主威武 :);P
回复
8楼
看看变压器设计的书,也可以按4楼的短路试验求得。
回复