这个感烟探测器和这个手动报警按钮是串联吗
mei316172081
2014年04月12日 17:52:43
只看楼主

这个感烟探测器和这个手动报警按钮是串联吗

这个感烟探测器和这个手动报警按钮是串联吗

360截图20140412174936250.jpg

jiachuang00
2014年04月13日 20:38:16
2楼
不是串联、
回复
云飘飘
2014年04月14日 06:49:33
3楼
应该是并联的,具体接线参照样本。
回复
梦就在
2014年04月14日 07:26:41
4楼
明显是并联的呀
回复
mei316172081
2014年04月14日 09:13:13
5楼
云飘飘 发表于 2014-4-14 06:49 应该是并联的,具体接线参照样本。什么样本?
回复
mei316172081
2014年04月14日 09:14:28
6楼
jiachuang00 发表于 2014-4-13 20:38 不是串联、我怎么才能知道它是怎么穿的线呢?
回复
mei316172081
2014年04月14日 09:15:07
7楼
chenxi107985556 发表于 2014-4-14 07:26 明显是并联的呀我怎么才能知道它是怎么穿的线呢?我是做预算的。
回复
xiaogongr
2014年04月15日 15:29:19
8楼
要是想算量,还要参考消防报警平面图
回复
lovebaby717
2014年04月17日 15:17:36
9楼
实际上是串联 烟感手报都是总线制 本层所有总线设备是串在一起的 ,手报还有一路电话线 是单组走的
回复
yanpeng61
2018年06月25日 16:44:04
10楼
从物理上讲,是并联的。手动火灾报警按钮可以参考http://www.dnfire.cn/category-30-b0.html
回复

相关推荐

APP内打开