不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?
不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?
12楼
学习了!!!!
回复
13楼
第一,你用的是ESFR,工作压力选0.5MPa是对的。
第二,既然用了ESFR,作用面积开启喷头数就应该是12个,即设计流量约为90L/s。而不是按作用面积260㎡来计算。
第三,由于表5.0.6没有规定喷水时间,按照喷规5.0.11条,延续时间可以按1h确定。
回复
14楼
表示看不懂学习
回复
15楼
喷头压力取0.05MPA~明显错了
回复
16楼
kobejun 发表于 2014-4-16 10:54 第一,你用的是ESFR,工作压力选0.5MPa是对的。第二,既然用了ESFR,作用面积开启喷头数就应该是12个,即 …本人觉得说得在理。:P
回复
17楼
yzylt 发表于 2014-4-15 21:55 应该是0.05MPa,不是0.5MPa!是0.5MPa的
回复
18楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-16 13:09 喷头压力取0.05MPA~明显错了我觉得不错哦:P
回复
19楼
没弄懂,学习中。。。
回复
20楼
路过路过求指点迷
回复
21楼
水流云在 发表于 2014-4-12 23:18 喷淋规范15页中的仓库早期抑制快速响应喷头的喷头最低工作压力是那么多的哦,这咋办才好?开放喷头数12只?哪里找到的
回复