求教喷淋计算是否正确
水流云在
2014年04月12日 00:50:03
只看楼主

不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?

不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?

QQ图片20140412004657.jpg

免费打赏
hubert0915
2014年04月15日 22:26:59
12楼
学习了!!!!
回复
kobejun
2014年04月16日 10:54:14
13楼
第一,你用的是ESFR,工作压力选0.5MPa是对的。
第二,既然用了ESFR,作用面积开启喷头数就应该是12个,即设计流量约为90L/s。而不是按作用面积260㎡来计算。
第三,由于表5.0.6没有规定喷水时间,按照喷规5.0.11条,延续时间可以按1h确定。
回复
大头小白菜丶
2014年04月16日 13:09:15
14楼
表示看不懂学习
回复
大头小白菜丶
2014年04月16日 13:09:58
15楼
喷头压力取0.05MPA~明显错了
回复
水流云在
2014年04月16日 20:59:00
16楼
kobejun 发表于 2014-4-16 10:54 第一,你用的是ESFR,工作压力选0.5MPa是对的。第二,既然用了ESFR,作用面积开启喷头数就应该是12个,即 …本人觉得说得在理。:P
回复
水流云在
2014年04月16日 20:59:49
17楼
yzylt 发表于 2014-4-15 21:55 应该是0.05MPa,不是0.5MPa!是0.5MPa的
回复
水流云在
2014年04月16日 21:00:32
18楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-16 13:09 喷头压力取0.05MPA~明显错了我觉得不错哦:P
回复
wmlrr1q2
2014年04月17日 16:58:14
19楼
没弄懂,学习中。。。
回复
wsy1299660870
2014年04月19日 10:57:08
20楼
路过路过求指点迷
回复
jihai20062006
2014年04月21日 16:51:23
21楼
水流云在 发表于 2014-4-12 23:18 喷淋规范15页中的仓库早期抑制快速响应喷头的喷头最低工作压力是那么多的哦,这咋办才好?开放喷头数12只?哪里找到的