求教喷淋计算是否正确
水流云在
2014年04月12日 00:50:03
只看楼主

不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?

不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?

QQ图片20140412004657.jpg

免费打赏
王铜
2014年04月22日 08:54:02
22楼
本次计算结果明显偏大,还有喷头最低工作压力有误,是直接导致计算错误的原意,应该是0.05MPa吧。
回复
xmf777999
2014年04月23日 04:54:49
23楼
不正确喷淋应保证1小时的用水量
回复
xiaorenqiu
2014年04月23日 18:36:28
24楼
同意13楼的看法
回复
非诗
2014年04月25日 15:53:24
25楼
:)
回复
水流云在
2014年04月26日 01:00:41
26楼
jihai20062006 发表于 2014-4-21 16:51 开放喷头数12只?哪里找到的5.0.6的表5.0.6
回复
水流云在
2014年04月26日 01:02:23
27楼
qwanghuazhang 发表于 2014-4-22 08:54 本次计算结果明显偏大,还有喷头最低工作压力有误,是直接导致计算错误的原意,应该是0.05MPa吧。计算应该是有问题,不过表5.0.6中的工作压力可是0.5的哦