不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?
不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?
22楼
本次计算结果明显偏大,还有喷头最低工作压力有误,是直接导致计算错误的原意,应该是0.05MPa吧。
回复
23楼
不正确喷淋应保证1小时的用水量
回复
24楼
同意13楼的看法
回复
25楼
:)
回复
26楼
jihai20062006 发表于 2014-4-21 16:51 开放喷头数12只?哪里找到的5.0.6的表5.0.6
回复
27楼
qwanghuazhang 发表于 2014-4-22 08:54 本次计算结果明显偏大,还有喷头最低工作压力有误,是直接导致计算错误的原意,应该是0.05MPa吧。计算应该是有问题,不过表5.0.6中的工作压力可是0.5的哦
回复
28楼
新人来学习一下,:):):)
回复