求教喷淋计算是否正确
水流云在
2014年04月12日 00:50:03
只看楼主

不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?

不知这喷淋计算是否是正确的,按这计算最后消防水池需要将近2000方,总感觉这样计算是错的,大家见解如何》?

QQ图片20140412004657.jpg

免费打赏
zjin
2014年04月12日 11:07:38
2楼
如果你的自喷系统是由水池、水泵统一加压供水,水池仅需按最大一类自喷流量的火灾延续时间即可。仓库级理论流量16*300/60=80L/s;设计流量放大1.15-1.30倍,消防水池贮水容积=80*1*3.6=288立方米,同时还可以减去水池进水管的补水量(进水管管径、流速)。2000方准备做游泳池了吧!
回复
raoysh
2014年04月12日 18:57:14
3楼
游泳池了。压力错了,50M?5M吧,q=2.35L,Q=32X2.35=76L/S,最不利点4个喷头平均喷水强度可能会不够,要校核,火灾时间2H
回复
水流云在
2014年04月12日 23:15:30
4楼
zjin 发表于 2014-4-12 11:07 如果你的自喷系统是由水池、水泵统一加压供水,水池仅需按最大一类自喷流量的火灾延续时间即可。仓库级理论 …恩,本人也是这么想的,不过看了他的计算,用喷淋强度与作用面积计算得出的比用喷头数乘以喷头流量的小,这怎么取舍?审图和消防是否会提意见?
回复
水流云在
2014年04月12日 23:18:42
5楼
raoysh 发表于 2014-4-12 18:57 游泳池了。压力错了,50M?5M吧,q=2.35L,Q=32X2.35=76L/S,最不利点4个喷头平均喷水强度可能会不够,要校核 …喷淋规范15页中的仓库早期抑制快速响应喷头的喷头最低工作压力是那么多的哦,这咋办才好?:Q
回复
raoysh
2014年04月13日 11:18:36
6楼
开放喷头数是12支,图集上看要环网布置,作用时间60min
回复
水流云在
2014年04月13日 18:27:29
7楼
本帖最后由 水流云在 于 2014-4-13 18:28 编辑 raoysh 发表于 2014-4-13 11:18 开放喷头数是12支,图集上看要环网布置,作用时间60min恩,规范是写开放的喷头数是12个,本人也觉得应该是这样,不过既然是按仓库的划分等级,作用时间是否也得按仓库的2小时?
回复
jilinfanguangkui
2014年04月13日 20:27:58
8楼
学习了 :):):):)
回复
raoysh
2014年04月14日 13:48:43
9楼
除规范明确规定外,按1h计,表5.0.5.1-6仅适用于最大净空9m高度以下,已超自然就不能选用执行了。
回复
小小花
2014年04月15日 16:36:53
10楼
看楼主贴出的图片计算采用的是作用面积法算,建议作用面积和特性系数法相结合。本次计算结果明显偏大,还有喷头最低工作压力有误,是直接导致计算错误的原意,应该是0.05MPa吧,不是0.5MPa!
回复
yzylt
2014年04月15日 21:55:46
11楼
应该是0.05MPa,不是0.5MPa!