地下室车库探测器,是否该带地址码?
gzbxdesign2
2014年04月11日 18:26:28
只看楼主

有个说法:地下室车库部分的探测器不带地址码,N个探测器合用一个地址码,说是为了省钱1规范允许吗?2有必要吗?3省钱多吗

有个说法:
地下室车库部分的探测器不带地址码,N个探测器合用一个地址码,说是为了省钱
1规范允许吗?
2有必要吗?
3省钱多吗
免费打赏
ren521001
2014年04月12日 21:11:04
2楼
学习啦,学习
回复
qazqwe2015
2014年04月12日 21:12:16
3楼
2 我觉得烟感可以的。
回复
laoji626
2014年04月13日 09:57:56
4楼
我回答下你吧:
1.规范对编码型和非编码无特别要求;一般来讲,一个分区点数超过200点才考虑用非编码,当然常规做法是增加一回路;
2.非编码不好,不可靠,建议无业主特殊要求的都做编码型
3.价格是少点,具体多少要问厂家了
回复
云飘飘
2014年04月13日 13:09:55
5楼
只要是一个探测区域内的都可以合用一个地址码
回复
我爱喝绿茶
2014年04月13日 14:04:01
6楼
有个说法:
地下室车库部分的探测器不带地址码,N个探测器合用一个地址码,说是为了省钱
1规范允许吗?
2有必要吗?
3省钱多吗?

我之前画过,规范是允许的。从画图的角度出发,确实是麻烦一点,但确实从预算角度出发要省钱,但是省钱多少这个不太知道。
回复
学海一帆
2014年04月14日 09:44:27
7楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-4-14 09:46 编辑

几个非编码探测器合用一个地址编码在规范上是允许的。
不过一般都不那样做,设计上施工上都嫌麻烦。另外,合用编码的情况下,报警器不能分辨具体是哪一个探测器报的警。
合用地址编码省钱是肯定的,但是应该省不了多少。
回复
cnrui
2014年04月14日 16:23:53
8楼
地下车库这种做法还是比较多,尤其是超高层项目,各层地下室梁柱大,烟感数量多,节省投资,
回复
mylife603
2014年04月15日 12:29:02
9楼
都可以啊,地下室由于梁较多,都是超过500梁,导致探测器设置较多,但实际代表火灾位置基本差不多,所有为了减少回路和逻辑表达关系,用非地址码的。但实际上设备价格差不多。
回复
xiaole8182
2014年04月15日 16:28:57
10楼
个人感觉应该是没问题的,实际也这么干的
回复
iamcmh
2014年04月15日 16:47:19
11楼
目前看这种做法以后行不通的。
新规范要求2个探测器报警就要联动了。用非编码探测器不能实现。
回复