52楼
ouyang3077 发表于 2014-4-15 11:05 学习学习感谢楼主分享。。。。。现场怎么这么乱呢???无语。
回复
53楼
我现在做的项目,这头桩是归我们施工处理的
回复
54楼
打酱油的飘过
回复
55楼
新手吧,这灌注桩做基础的可能做到超标高那么多吗,设计不会设这么高多出来的都是浪费又要打掉
回复
56楼
学习中,~~~
回复
57楼
wig18752053046 发表于 2014-4-11 16:29 按图纸标高是板底标高500.现在才开始挖土,桩就出来了,开挖深度大约6.5米,这桩谁处理,产生的费用谁来承担.你这句描述完全看不懂。1.正常的灌注桩本事就有设计超灌,截桩头也是定额的子项。2.如果是设计标高修改,应该出具桩承载满足的证明或者出加固方案,费用由甲方出。3.如果是打桩队超灌过多,总包可以扣他钱补到截桩,只要主笼钢筋不要浮上来就行了。
回复
58楼
施工质量挺差的 基底标高估计也没用水准仪晓平
回复
59楼
第一,机械开挖桩身破坏严重,严重的情况下检测是不过关的,
第二,机械开挖时人没有及时跟进修边坡,及坑底平整,
第三,桩属于端承桩,上部是用机械破坏截桩,如果没有说错应该是静力打桩机打的吧
回复
60楼
个人看法:
从技术上看:灌注桩超灌一般大于1m,但是还是要根据施工经验和技术条件,具体超灌高度按相关方确认的施工方案施工,同事结算也有了依据;其次破桩后如果加密区暴露了那就是施工标高控制有问题,需要技术论证出加固方案;施工过程中绝对禁止挖机碰撞桩体,小应变检测不合格就死了,大事情了。
从费用分担上看:一、如果桩基总包出现这情况那就是总包单位自己成本未控制到位,自认倒霉;如果单独分包,那就是分包单位自己吃进;二、两种情况需要对监理及施工方进行适当处理,都具有不可推脱的责任。三、根据以往经验,破桩一般是总包单位实施的,土方开挖也增加了难度,所以对于桩基单独分包的情况,需要四房共同协商确定费用分担比例(桩基分包方责任比例略大)。四、若影响施工总进度,甲方可以提出索赔。
个人看法,如存在问题欢迎支出,共同学习共同进步,楼下指教。
回复
61楼
学习感谢楼主分享
回复