什么情况选用D,yn11接线组别柱上变压器
mnmnlu
mnmnlu Lv.3
2014年04月11日 14:26:13
只看楼主

想问一下,柱上变压器什么情况用D,yn11接线,什么情况用Y,yn0接线,出自哪本规范,谢谢,要住上变压器的,不要配电室的

想问一下,柱上变压器什么情况用D,yn11接线,什么情况用Y,yn0接线,出自哪本规范,谢谢,要住上变压器的,不要配电室的
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年04月11日 14:26:14
2楼
你这个说的规范我不懂,我只知道,在最近10年书里提到还是现实中,大量运用Dyn11的。
1,相对Yyn0来说,抑制3n次谐波励磁电流,使其在三角形接线的一次绕组中形成环流,不至于注入公共高压电网。
2,Dyn11变压器相对阻抗更小,也利于低压单相短路故障的保护和切除。
3,由于现实中很难做到三相绝对平衡,只能相对平衡,在接用单相负荷不平衡负荷时,由于Yyn0变压器要求中性线电流不超过二次绕组25%,因而严重限制影响了变压器性能发挥,现在社会单相负荷急剧增长,所以就大量采用Dyn11联结变压器。

这是书中提到的三大优点对比
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月12日 20:28:24
3楼
在TN及TT系统中,单相不平衡负荷引起的中性线电流不超过二次绕组25%,且任意一相电流在满载不超额定电流的时候可选用Yyn0,因为Yyn0在一次绕组绝缘强度要求比Dyn11低,所以价格便宜
回复
mnmnlu
2014年04月13日 21:39:01
4楼
tyrle12 发表于 2014-4-11 14:26 你这个说的规范我不懂,我只知道,在最近10年书里提到还是现实中,大量运用Dyn11的。1,相对Yyn0来说,抑 …非常感谢,跟我想知道的差不多。
回复
beida_energy
2014年05月01日 10:36:55
5楼
tyrle12 发表于 2014-4-11 14:26 你这个说的规范我不懂,我只知道,在最近10年书里提到还是现实中,大量运用Dyn11的。1,相对Yyn0来说,抑 …同意!过去使用Yyn0主要考虑到是成本!因为Yyn0的变压器价位便宜,它的每组绕组承受的相电压。现在要求的高了,要求的适用三相不平衡的要求高了,而且绝缘材料的质量也提高了,所以目前以使用Dyn11的为主,只是价格高点儿。
回复
jianzhudianqic
2014年05月03日 05:37:06
6楼
路过学习了!!!
回复
chyw19900817
2014年05月05日 12:10:03
7楼
我是过来学习的,感谢楼主问题
回复
开心老爹
2014年05月05日 13:53:28
8楼
路过,学习了。
回复
攻城师74195
2014年05月25日 05:44:32
9楼
长知识了。感谢楼主,也感谢各位大师
回复
chunhuaxingxing
2014年05月25日 09:00:03
10楼
学习了,谢谢大家。
回复
online1939
2014年05月28日 20:34:04
11楼
学习了 过来围观了
回复

相关推荐

APP内打开