直通室外的地下室楼梯间需要做正压送风吗
cyl1234330
cyl1234330 Lv.3
2014年04月10日 12:37:51
来自于通风排烟
只看楼主

有个楼梯间地下2层,与地上部分不连通,分别朝一层室外开门,中间有防火墙隔离。本来地下部分做了正压送风的,风机直接设于一楼只在一层朝地下楼梯间送风。现楼梯做反了,需要镜像,正压送风口又不能移动位置,是否可以连一节风管通过地上楼梯间送到地下楼梯间。还是这种直通室外的地下室楼梯间根本就不要设正压送风呢(之前不是我设计的)

2014年04月10日 17:21:06
2楼
按说这种楼梯应该认为是自然排烟的,但也和当地消防审查的要求有关。
一般不会做风管通过地上楼梯送到地下楼梯间,一是风管容易造成地上楼梯间人员通行障碍,另外管道穿过无关楼梯也不合适。实在想做也应该考虑与建筑专业协调,通过土建竖井送到地下。
回复
云飘飘
2014年04月11日 06:37:36
3楼
有的地方不需要,比如江苏、上海
回复
wqwsn99
2014年04月11日 08:40:01
4楼
学习了,很好,谢谢分享