可以这样配线吗?
zi_yanziyu
zi_yanziyu Lv.2
2007年09月28日 15:28:29
只看楼主

我处有一台电焊机,由于标牌失落,现在要配电源线,厂里老电工说:配2.5线就可以了,但我从外形上看与BX3-300的电机相似,可以吗?请大家给个建议.

我处有一台电焊机,由于标牌失落,现在要配电源线,厂里老电工说:配2.5线就可以了,但我从外形上看与BX3-300的电机相似,可以吗?请大家给个建议.
免费打赏
lxt9607
2007年09月28日 15:58:13
2楼
2.5太小,保险起见,用6
回复
dqlfq
2007年09月28日 19:18:42
3楼
2.5 ??? 不安全
"从外形上看与BX3-300的电机相似" 至少用4
回复
maoping666
2007年10月12日 04:12:21
4楼
这个电焊机至少功率有10千瓦,
回复
dllensong
2007年10月12日 06:33:16
5楼
一般电焊机的瞬间短路电流比较大,还是保守的用6平方及以上的.
回复