关于写字楼制冷采暖方案问题(急)
swq2013
swq2013 Lv.7
2014年04月09日 09:26:01
来自于中央空调
只看楼主

一个20层的写字楼,总建筑面积在4W平米,现在要做一个供暖制冷方案,写字楼的空调方式的分析,分体式还是中央空调,若采用中央空调,采用vrv还是螺杆机等,包括采暖方式(采用集中供热还是空调制热),​分析从技术、成本(建造成本和维护成本)、物业管理等方面进行。本人没有做过相关的方案,急求大侠们帮助,给小弟传点资料,qq241545219,小弟先表示感谢。

一个20层的写字楼,总建筑面积在4W平米,现在要做一个供暖制冷方案, 写字楼的空调方式的分析,分体式还是中央空调,若采用中央空调,采用vrv还是螺杆机等,包括采暖方式(采用集中供热还是空调制热) ​分析从技术、成本(建造成本和维护成本)、物业管理等方面进行。本人没有做过相关的方案,急求大侠们帮助,给小弟传点资料,qq241545219,小弟先表示感谢。
免费打赏
zhanren1111
2014年04月13日 14:43:32
12楼
冷冻泵75千瓦2个 37千瓦2个 冷却泵55千瓦2个 30千瓦2个 冷却塔风机11千瓦5个
回复
axin_6556
2014年04月13日 14:52:30
13楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
怕娃落地
2014年04月20日 20:23:00
14楼
冷热源:冷机+锅炉或者水环热泵;
末端:风盘+新风或者VAV。
回复
denggongjun95
2014年04月20日 21:54:03
15楼
根据项目的地域选方案,南北的方案相差很大
回复
jing20135
2014年06月06日 09:51:07
16楼
4W平方的体量,如果从长远考虑的话,首先能采用地源热泵最好,其次是水冷螺杆,再一个风冷模块,最后....没有最后了。个人见解
回复
baitianniuniu
2014年07月25日 08:41:08
17楼
建议使用双工况热泵机组,如果使用单冷机组,还得采用市政热力,这样末端不好选择,还很可能出现双系统,投资增加,多联机就不建议使用了,太费电。费电
回复
m4145050099
2014年07月25日 16:18:36
18楼
面积太大 实在是不推荐多联机
即使造价吃得住 大型多联系统的主机也是个问题
关键是多联机第一分歧管不能离主机太远 又不能离最末端太远
你得有非常多的是外机位置
多联机说白了就压缩机那么一点劲 管道一旦太远 末端会怎样谁也不敢说 我之前有放大最短液管的做法 即使这样也很强多联机所难
水就不一样了 动力是外置的(水泵)
水机就像水本身的特点一样 稳定且平静 而且水机末端风量大啊 相同制冷量要比多联机大一些啊
如果是这么大的面积又是重要的地方 强推直燃机啊
回复
demojia
2014年08月05日 16:23:53
19楼
办公楼很多采用玻璃幕墙结构,这种结构容易在过渡季节内区和外区温差大,可能需同时供冷及供热。

热源:比较经济的可使用热回收离心机,冬季可同时供热、供冷。

末端可采用AHU+VAV-BOX+MAU
回复
m4145050099
2014年08月05日 17:48:33
20楼
今早上我们公司来了个海尔的人 说如果用海尔的磁悬浮离心机 就会有专家亲临现场指导技术和方案的设计 不知真的假的 你打他们电话问问能不能帮你做方案
回复
m4145050099
2014年08月05日 17:49:43
21楼
运行成本的话太显而易见了 水冷机里螺杆是电老虎 易损原件挺多 20层面积合适的话不然你就用离心呗
回复