发电机可不可以设低压配电室内?
东方之明
2014年04月08日 21:40:05
只看楼主

按民规6.1.7 控制室的电气设备布置应符合下列规定:1 单机容量小于或等于500kW的装集式单台机组可不设控制室;单机容量大于500kW的多台机组宜设控制室。对这句话的理解是不是小的发电机可以与低压配电室放在一起?

按民规6.1.7 控制室的电气设备布置应符合下列规定:
1 单机容量小于或等于500kW的装集式单台机组可不设控制室;单机容量大于500kW的多台机组宜设控制室。
对这句话的理解是不是小的发电机可以与低压配电室放在一起?
lingxuct
2014年04月09日 07:39:41
2楼
配电室与发电机是二个事,不能放在一起。规定中说的是控制室,不是配电室。
回复
david200901050
2014年04月09日 08:09:25
3楼
赞同:配电室与发电机是二个事,不能放在一起。规定中说的是控制室,不是配电室。
回复
michael_711
2014年04月09日 08:42:49
4楼
楼上说的有理~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开