如何计算选择该车间的变压器?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年09月28日 14:42:58
来自于变压器
只看楼主

我处拟建一个车间,主要设备的容量如下:注塑机---37KW,注塑机---17KW,注塑机组-----35KW,干燥箱-----8KW,干燥箱---8KW,空压机----7.5KW,空压机----4KW,制冷机组----5.5KW,请问应选择多大容量变压器?谢谢.可以提供计算方法吗?

我处拟建一个车间,主要设备的容量如下:注塑机---37KW,注塑机---17KW,注塑机组-----35KW,干燥箱-----8KW,干燥箱---8KW,空压机----7.5KW,空压机----4KW,制冷机组----5.5KW,请问应选择多大容量变压器?谢谢.可以提供计算方法吗?
免费打赏
jpr0814@co163
2007年09月28日 16:29:20
2楼
容量合计121KW,最大负荷37KW电机。
建议选用400KVA变压器,如果30KW以上设备可以采用变频控制,变压器容量可以选用200KVA
回复
hbsyscxiao
2007年10月08日 10:20:59
3楼
谢谢.请问可以提供计算方法吗?