预作用自喷系统管道容积的疑问?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年04月07日 21:35:15
只看楼主

本帖最后由 有球必应2013 于 2014-4-23 07:35 编辑 《技术措施》7.2.5。2。2)条:“。。。在工程实践中一般一个报警阀控制配水管道的容积宜在1500以内,。。。系统管网的最大容积不宜超过3000L。”本人在做大型地下车库预作用式自喷系统时,一个防火分区的面积大概3900多平米,喷头梁格内布置,大约600多个,管道容积算下来4.69立方米,请问:为满足管道容积的要求,是否一个防火分区需要设2个预作用报警阀组?请高手指点。

本帖最后由 有球必应2013 于 2014-4-23 07:35 编辑

《技术措施》7.2.5。2。2)条:“。。。在工程实践中一般一个报警阀控制配水管道的容积宜在1500以内,。。。系统管网的最大容积不宜超过3000L。”
本人在做大型地下车库预作用式自喷系统时,一个防火分区的面积大概3900多平米,喷头梁格内布置,大约600多个,管道容积算下来4.69立方米,请问:为满足管道容积的要求,是否一个防火分区需要设2个预作用报警阀组?请高手指点。
免费打赏
风水大师
2014年04月23日 07:35:57
2楼
怎么没有人回答啊,自己顶一下。
回复
cysd118
2014年04月23日 07:45:50
3楼
是分两个报警阀控制
回复
luckycheng123
2020年02月10日 02:46:59
4楼
不知道一个防火分区设两个预作用报警阀会不会有问题
回复